[Carrier]Nie działaja wentylatory

9 Odpowiedzi, 11800 Wyświetleń

darep

  2011-03-12, 12:44:58
Nowy użytkownik
#1
Witam!
Mam problem z wentylatorami w agregacie carrier s30 na samochodzie iveco. sprężarka załącza cały układ ale wentylatory na pace nie działają. Układ jest napełniony r134a. Proszę o podpowiedz co moze byc przyną.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-03-12, 14:27:38
Moderator
#2
jesli mowa o zephyr 30S to do sprawdzenia czy dochodzi napiecie do wentylatora. jesli jest 12V to sprawdz szczotki w wentylatorze albo się zapiekły albo sie skończyły.

chyba żę masz wersję z parownikiem mxs850 z wentylatorem 3 biegowym to szczotek nie bedzie. ale ten parownik wystepował tylko dla R-404A.

na marginesie temat do przeniesienia do działu chłodnictwo w transporcie.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-12, 14:37:21 przez wenon.)
  • Odpowiedz

darep

  2011-03-13, 17:40:49
Nowy użytkownik
#3
Witam!
dziekuję za odpowiedz-nie jestem pewny czy to jest zephyr 30s czy xarios 30s. Agregat jest dwufunkcyjny 12V i 380V. Dzisiaj przy zasilaniu 380V pracował wentylator na pace ale tylko wtedy kiedy go delikatnie poruszyłem, ale jego praca nie była taka jak zawsze. Przy zasilaniu 12V wentylatory nie startują. Dzisiaj pojawił sie po raz pierwszy błąd A02. Czy w obudowie agregatu która jest z przodu samochodu jest jakis przekażnik sterujący pracą wentylatorów lub bezpiecznik odpowiedzialny za ich pracę.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-03-13, 17:49:01
Moderator
#4
wszystkie wentylatory sa na 12V bez róznicy czy agregat pracuje w opcji drogowej czy opcji elektrycznej(agregat ma transformator). wykręć wentylator z parownika rozbierz go, wyczyść aby szczotki dobrze chodziły w obudowie.
co do A02 jest to alarm wysokiego cisnienia dla wentylatora skraplacza musisz zrobić to samo.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

darep

  2011-03-13, 17:55:00
Nowy użytkownik
#5
co sądzisz o tezie, ze uszkodzony jest jakis przekaznik (podobny problem miał ktoś na forum) po wymianie problem zniknąl.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-03-13, 18:03:00
Moderator
#6
sprawdz pierwsze szczotki w wentylatorach, to najczestrzy przypadek w tych agregatach jesli jest to zephyr 30s, roboty na 15min a ty już chcesz wymieniać przekaźniki nie sprawdziwszy najpierw najprostrzych rzeczy.
a xarios 30s - takie coś nie istnieje

a faktury nie wystawie bo nie prowadze działalności ale chetnie przyjmę 4-pak browarka. Wink
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-13, 18:06:38 przez wenon.)
  • Odpowiedz

darep

  2011-03-13, 18:05:35
Nowy użytkownik
#7
czy masz na mysli wentylator na pace?
  • Odpowiedz

wenon

  2011-03-13, 18:13:51
Moderator
#8
parownik to to coś na pace.
skraplacz to to coś na zewnątrz.
sprawdz oba wentylatory bo z tego co piszesz nie działa ci na pace, a alarm A02 bedzie powodował nie działajacy wentylator w skraplaczu najprawdopodobniej.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

darep

  2011-03-13, 18:20:56
Nowy użytkownik
#9
dzięki za podpowiedz-jutro zajmę sie tym. chętnie ten 4-pak wyslę jak bedzie ok. odezwe sie w sprawie adresu.pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa