Witam.
Robię ofertę na klimatyzowanie sali weselnej, prosił bym o jakieś uwagi na ten temat.

Projekt sali w załączniku.
Sala zaprojektowana była na 150 gości, investor jednak, zamierza ją powiększyć o salę taneczną 150m2 i na sali konsumpcyjnej ma być 300 gości.
Pani która robiła projekt dała 4 klimatyzatory kasetonowe Fuji Invertery o mocy 12,5 kW, jak dla mnie to chyba trochę przesadziła.
Wentylacja mechaniczna z centralą Dospel ERATO
Przyjęto Vs=30 m3/h
Pomieszczenie jest o wymiarach 19x 24m i wysokość po opuszczeniu sufitu będzie miało 4m.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-07, 09:16:30
Zaawansowany użytkownik
#2
czesc. sale weselne to ciezki orzech do zgryzienia. jest cala masa czynnikow ktore musisz wziasc pod uwage, ale nawet jak to zrobisz to i tak bedzie ciezko Smile ten temat byl juz tu walkowany pare razy. ciezko znalesc zloty srodek
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-08-07, 09:38:27
Top użytkownik
#3
Mysle ze w takich obiektach nie dazy sie do osiagniecia tamperatury komfortu!
Temperatura powinna byc nieuciazliwa dla gosci czyli zeby sie z nich nie lalo!
Bylem ostatnio na weselu gdzie byly cztery j.nascienne mysle ze maks 5kW i bylo bardzo przyjemnie!
Jak policzysz 150W od osoby to masz 150 osob - 22,5kW
300 osob 45kW wiec Pani nie przesadzila!
Znajdz ten Temat ktory juz byl walkowany na forum i tam jest kilka ciekawych przemyslen i teorii.
Mysle ze 4ry kaset po 6-7kW by wystarczyly na raz w tygodniu kilka godzin ale jak ich stac to 12,5kW tez mozna zalozyc tylko ile razy w roku beda mieli impre na 300 osob jak czesto to pewnie ich stac na 4x12,5kw!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

KlimTech

  2011-08-07, 11:34:49
Użytkownik
#4
Temat był już nie raz wałkowany, sprawdź za pomocą "szukaj" kiedyś dużo było pisane na ten temat.

Pozdrawiam
gadu-gadu: 3236154
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-08-07, 11:49:59
Użytkownik
#5
miezala5 napisał(a):Mysle ze w takich obiektach nie dazy sie do osiagniecia tamperatury komfortu!
Temperatura powinna byc nieuciazliwa dla gosci czyli zeby sie z nich nie lalo!
Bylem ostatnio na weselu gdzie byly cztery j.nascienne mysle ze maks 5kW i bylo bardzo przyjemnie!
Jak policzysz 150W od osoby to masz 150 osob - 22,5kW
300 osob 45kW wiec Pani nie przesadzila!
Znajdz ten Temat ktory juz byl walkowany na forum i tam jest kilka ciekawych przemyslen i teorii.
Mysle ze 4ry kaset po 6-7kW by wystarczyly na raz w tygodniu kilka godzin ale jak ich stac to 12,5kW tez mozna zalozyc tylko ile razy w roku beda mieli impre na 300 osob jak czesto to pewnie ich stac na 4x12,5kw!
Pozdrawiam!
Robert

Pani projektant obliczyła te klimatyzatory dla 150 osób, jeszcze przed planem rozbudowy Smile

Investor jest wyczulony na punkcie dobrej klimy, ma być zrobione dobrze nie koniecznie tanio.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-07, 11:53:23 przez AKTIMAR.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-08-07, 11:56:16
Top użytkownik
#6
Pani projektant obliczyła te klimatyzatory dla 150 osób, jeszcze przed planem rozbudowy Smile

Investor jest wyczulony na punkcie dobrej klimy, ma być zrobione dobrze nie koniecznie tanio


To tylko sie cieszyc!Smile
  • Odpowiedz

Remik

  2011-08-07, 12:23:59
Zaawansowany użytkownik
#7
Myślę, że pani projektowała dla sali bankietowej a nie domu weselnego. Różnica polega na tym, że bankiety itp. imprezy odbywają się w ciągu dnia i trzeba uwzględnić wszystkie zyski ciepła, nie tylko te pochodzące od ilości osób. Wesela odbywają się po zachodzie słońca. Zyski ciepła pochodzące z zewnątrz są mniejsze i inwestor często posługuje się tym argumentem aby wymusić na wykonawcy montaż mniejszych jednostek. Ale jak trafi mu się impreza w samo południe, to zgłasza reklamację .
Jeśli inwestor daje Ci zielone światło, to nie próbuj go na siłę uszczęśliwiać.
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-08-07, 12:33:15
Użytkownik
#8
Tia... Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-07, 12:33:51 przez Bobek.)
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-08-08, 20:07:55
Użytkownik
#9
Na sale konsumpcyjną zaplanowałem 4 kasety invertery po 14kW, a jaką moc proponujecie dać na salę do tańczenia, dokładnie 128m2 wysokość ta sama 4m.
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-08, 21:29:19
Top użytkownik
#10
jeśli na sali konsumpcyjnej będzie po 300 osób to bardzo skromnie zaplanowałeś...
jak wspomnieli koledzy trafi się impreza "w samo południe" -dojdą zyski ciepła od gorącego żarcia, albo z sąsiadującej kuchni (jest tam kuchnia -czy katering żarło ma dowozić?)
nocą dojdzie oświetlenie...
pani projektant zaprojektowała na 150 osób bezpiecznie ale bez szaleństw.
na 300 osób 56kW to skromnie...

sala taneczna... ile osób ma tańczyć jednocześnie? 100 ? 200? 300?
zakładając, że bawi się 150 osób -daj 4x 12kW i powinno być OK ale bez wielkiego zapasu. jak tańczy po 200osób... to daj analogicznie jak na konsumpcyjną planowałeś 4x14... będzie dość skromnie -ale powinno dać radę...
duże te sale... i ludzi dużo...
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-09, 19:34:56
Zaawansowany użytkownik
#11
wit napisał(a):jeśli na sali konsumpcyjnej będzie po 300 osób to bardzo skromnie zaplanowałeś...
jak wspomnieli koledzy trafi się impreza "w samo południe" -dojdą zyski ciepła od gorącego żarcia, albo z sąsiadującej kuchni (jest tam kuchnia -czy katering żarło ma dowozić?)
nocą dojdzie oświetlenie...
pani projektant zaprojektowała na 150 osób bezpiecznie ale bez szaleństw.
na 300 osób 56kW to skromnie...

sala taneczna... ile osób ma tańczyć jednocześnie? 100 ? 200? 300?
zakładając, że bawi się 150 osób -daj 4x 12kW i powinno być OK ale bez wielkiego zapasu. jak tańczy po 200osób... to daj analogicznie jak na konsumpcyjną planowałeś 4x14... będzie dość skromnie -ale powinno dać radę...
duże te sale... i ludzi dużo...
A CZECZENI podczas zabawy oddają dużo ciepła Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-08-09, 20:00:21
Użytkownik
#12
He he he Wink Dobre!!!
Jak ja sie ciesze, ze jest tylu fachowcow tutaj... Przynajmniej pozniej mam zlecenia Big Grin
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-08-12, 20:01:41
Użytkownik
#13
Po wszelkich konsultacjach doszedłem do porozumienia z inwestorem, docelowo będzie na sali konsumpcyjnej 6 kaset po 14kW i na sali tanecznej 3 kasety po 14kW.
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-08-12, 20:57:18
Użytkownik
#14
No to gratuluję Wink Bo już myślałem, że pójdziesz w minimalizm, ale jednak nie Big Grin
Jeszcze raz gratuluję, takie coś mi się podoba...

Powodzonka Wink
  • Odpowiedz

wireska

  2023-04-12, 05:55:04
Nowy użytkownik
#15
Cześć! Szukam sali weselnej w Międzybrodziu na nasze wesele https://salaonesto.pl/sala-weselna/. Znacie może jakieś dobre miejsca na takie okazje? Chętnie poznam Wasze opinie i sugestie!
Uzdatnianie wody Bielsko
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-04-12, 10:53:10
Zaawansowany użytkownik
#16
(2023-04-12, 05:55:04)wireska napisał(a): Cześć! Szukam sali weselnej w Międzybrodziu na nasze wesele https://salaonesto.pl/sala-weselna/. Znacie może jakieś dobre miejsca na takie okazje? Chętnie poznam Wasze opinie i sugestie!

Zapytaj zenka on sie zna na remizach...
Forum "klimatyzacja" za unijne siano...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa