co zostało w uszkodzonej instalacji ?

2 Odpowiedzi, 2663 Wyświetleń

kornel_l

  2008-02-27, 12:59:57
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Znajomy poprosił mnie, abym naprawił mu uszkodzoną klimatyzację.
Podczas prac remontowych uszkodzono przewód.
Ponieważ posiadam narzędzia, zwrócił sie do mnie o pomoc.
Rurociąg juz został naprawiony. Teraz trzeba uzupełnić środek R410a.
2 kg + 30g x (długość instalacji - 5m). Zastanawiam sie tylko, czy coś mogło zostać w skraplaczu, jakaiś składnik R410, który np. nie paruje ?
Co z olejem? Skraplacz znajduje się 6m poniżej parownika, a uszkodzenie było blisko parownika, tak, że raczej olej nie wyciekł.
Proszę o ewentualną korektę mojego toku myslenia.

Pozdrawiam,
Kornel
  • Odpowiedz

maro196

  2008-02-27, 15:00:25
Użytkownik
#2
musisz oczywiscie proznie zrobic i doladowac na wage i gitaraSmile jak linia ma tylko 5 metrow to naladuj tyle ile masz na tabliczce tak mi sie wydaje przynajmniejSmile

jezeli duzo bylo lutowane to proponowalbym przedmuchac instalacje przed robeniem prozni i ladowaniem gazu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-02-27, 15:02:26 przez maro196.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa