kuba123

  2008-04-18, 10:02:00
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Jest:
- nieduze pomieszczenie ok 10 m2, wysokosc ok 2,8m.
- laczna wartosc mocy w Watach (elektrycznych) pracujacych tam urzadzen to ok 1500 W
- pomieszczenie ma rure fi ~30 cm wychodzaca prosto na dach (z wiatraczkiem)
- temperatura jaka sie utrzymuje w pomieszczeniu przy zamknietym oknie (jest szczelne) to ok 38 st C
- temperatura jaka sie utrzymuje przy rozszczelnionym oknie to ok 32 st C
- temperatura jaka sie utrzymuje przy uchylonym oknie to ok 26 st C (przy takiej pogodzie jak teraz, czyli na zewnatrz ~10 st C.


Zaproponowano mi do wyboru urzadzenia:
- Fujitsu (5 lat gwarancji) 3,5 kW
- Dospel (1-2 lat gwarancji) 3,5 kW
- MDV (1-2 lata gwarancji) 3,5 kW

Ktore z nich wybrac ?
Czy rzeczywiscie urzadzenie z roczna gwarancja zepsuje sie po roku, a urzadzenie z 5 letnia dopiero po 6 latach ? Smile Wiem ze nie, ale pytam w kontekscie: jaka jest niezawdonosc w/w urzadzen ? (wiem ze cena jest rozna oczywiscie, ale zalezy mi tez na niezawodnosci...)

pozdrawiam, i z gory dziekuje za pomoc
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-18, 16:08:10
Użytkownik
#2
my zakladamy w serwerowniach fujitsu lub daikiny i najlepiej inverter niech sie Pan zastanowi nad wieksza jednostka np 5 kW przy konserwacjach to dla fujitsu to jest na loozie 5 lat, to jest serwerownia nie ma co oszczedzac i ryzykowac ze sprzet padnieSmile pozdrawiam i zycze udanego wyboru
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-18, 16:10:51 przez maro196.)
  • Odpowiedz

kuba123

  2008-04-18, 16:39:56
Nowy użytkownik
#3
Hmm... jasne ze nie ma co ryzykowac, chociaz jest tam nonostop kolo 30 st C i na razie nic nie pada Wink
w skrocie - 3 komputery klasy ~P4 Duo i z 5 duzych swiczy 19"
planuje utrzymywac tam 22-24 stopni C i powinno wystarczyc na lato

roznica w cenie pomiedzy Fujitsu 3,5 a 5 kW troche jednak jest, nie jestem pewien czy mnie na to stac - raczej nie Smile

a inverter jest to... ?
jesli dorbze przeczytalem taka funkcjonalnosc, ktora pozwala na staly doplyw powietrza zimnego, zeby utrzymywac temperature bardziej "płasko", a nie "chaustami" ?
  • Odpowiedz

olimp

  2008-04-18, 17:21:39
Nowy użytkownik
#4
5 kw to moim skromnym zdaniem dużo ja polecam firmę LENNOX myślę że nikt na forum nie powie złego słowa o tej firmie
  • Odpowiedz

olimp

  2008-04-18, 17:22:49
Nowy użytkownik
#5
i mają w standardzie zestaw zimowy
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-18, 18:20:39
Użytkownik
#6
inverter - najprostszymi slowami chodzi o oszczednosc energi, w serwerowni beda to duze oszczednosci bo sprzet chodzi non stop

kolega wyzej ma racje zestaw zimowy bardzo wazny!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-18, 18:21:50 przez maro196.)
  • Odpowiedz

splajt

  2008-04-18, 18:49:34
Nowy użytkownik
#7
LENNOX ma wbudowany w urzadzenia zestaw zimowy??
  • Odpowiedz

kuba123

  2008-04-18, 18:57:44
Nowy użytkownik
#8
no dobrze, a jakie macie opinie o trzech podanych przeze mnie markach ?
wiem juz (i tak myslalem) ze Fujitsu jest ok, a pozostale ?
bo jesli mam miec o 10% mniejsza awaryjnosc za cene 50% wiekszą, to nie wiem czy jest sens pakowac sie w marke Smile
  • Odpowiedz

kubowy

  2008-04-19, 17:43:07
Użytkownik
#9
Zdecydowanie polecam inverter 3,5Kw (0.8-4,2 Kw) i do tego wcale nie potrzeba zestawu zimowego Smile
jeśli mogę polecić firmę to samsungi są tanie i spoko dadzą radę kilka ładnych latek
pozdrawiam
  • Odpowiedz

gadget

  2008-04-19, 18:57:54
Zaawansowany użytkownik
#10
Ile samsungow zamontowales ze twierdzisz ze sa niezawodne ? Miales do czynienia z "autoryzowanym" serwisem ? Szajsugi mozna brac ale nie forte !!! Koledzy tez maja podobne awarie do moich .
  • Odpowiedz

kubowy

  2008-04-20, 08:36:38
Użytkownik
#11
cholera właśnie ferte zamontowałem w serwerowni. Przejdę sie chyba do kościoła i rzucę na tace, żeby niepadł Wink
Naprawde "forte" inverter takie felerne?
  • Odpowiedz

gadget

  2008-04-20, 16:56:42
Zaawansowany użytkownik
#12
Iwerterowe sa jakby lepsze , te forte bez inwertera niestety produkt marketowy . Ale iwerterowe sa jakby lepsze trudno mi jednoznacznie powiedziec bo na 7 sztuk ( ale to nie tylko forte byly ) ktore osobiscie instalowalem to tylko jeden ma objawy niepokojace . Ale forte zwykle to brak mi slow klienci niedlugo zacza mi opony palic pod firma ( jak llepper ) na znak protestu . Jedna awarie mam ( wlasciwie to od poczatku byl uszkodzony ) gdzie jedzie serwis od poczatku stycznia a do sezony niedaleko co bedzie w sezonie ???! Multispilty tez dzialaja jak narazie .
  • Odpowiedz

kuba123

  2008-04-22, 10:06:15
Nowy użytkownik
#13
no tak, ale wciaz nikt mi nie odpowiedzial o jakosci marki, szczegolnie tych tanszych, bo rozumiem ze Fujitsu jest ok

Obecnie mam do wyboru (wszystkie 3,5 KW)
Aukia - 1500 zl brutto
Dospel - 2000 zl brutto
Fujitsu - 2500 zl brutto

+montaz 1000 zl brutto (z 11 kondygnacji na dach kominem wentylacyjnym)

co wybrac ?
  • Odpowiedz

trolan

  2008-04-22, 12:09:34
Nowy użytkownik
#14
Electre, bardzo dobra firma
  • Odpowiedz

Mlekoj

  2008-04-22, 13:12:38
Nowy użytkownik
#15
Kto w ogóle wpadła na pomysł montować w serwerowni inwertera co zrobisz jak temperatura spadnie poniżej -20 stopni Inwerter sie nie uruchomi bo ma zabezpieczenia a w ogóle jest drogi i nie warto w takie miejsce pakować takie urządzenie i przepłacać.
Z tych które panu proponowano to najlepiej Fujitsu zwykły konwencjonalny, dorzucić tylko pakiet pracy zimowej i będzie ok tylko pan sprawdzi czy zamontowali ten pakiet bo są tacy co biorą za to kasę a nie montują.
MDV to niezła Chińszczyzna może być ok ale Dospel niech sie pan trzyma od tego z daleka
  • Odpowiedz

senior

  2008-04-22, 15:33:14
Zaawansowany użytkownik
#16
montaż z rurami czy sama obsługa 1000 zł?
  • Odpowiedz

gadget

  2008-04-22, 17:15:05
Zaawansowany użytkownik
#17
Pakiet zimowy to nie wszystko . Bo po co jest ten pakiet ? To grzalka z termostatem zamontowana na kraterze sprezarki aby podgrzac olej . Inna sprawa czy automatyka klimatyzatora pozwoli na uruchomienie sprerzarki w takiej temperaturze . Bo nie ktore klimatyzatory sie konfiguruje tak aby dzialaly i w nizszych temperaturach . Niestety zaden z wymienionych nie matej funkcji . Ale fujitsu generalnie ok. Co do serwerowni nie ma co oszczedzac .
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-04-22, 17:53:04
Zaawansowany użytkownik
#18
gadget napisał(a):Pakiet zimowy to nie wszystko . Bo po co jest ten pakiet ? To grzalka z termostatem zamontowana na kraterze sprezarki aby podgrzac olej . Inna sprawa czy automatyka klimatyzatora pozwoli na uruchomienie sprerzarki w takiej temperaturze . Bo nie ktore klimatyzatory sie konfiguruje tak aby dzialaly i w nizszych temperaturach . Niestety zaden z wymienionych nie matej funkcji . Ale fujitsu generalnie ok. Co do serwerowni nie ma co oszczedzac .
Pakiet zimowy to głównie regulacja ciśnienia skraplania, nie tylko grzałka.
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-22, 18:43:11
Użytkownik
#19
jak nie ma co oszczedzac to daikina 5 lat gwarancjiSmile
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-04-22, 19:13:45
Zaawansowany użytkownik
#20
A co sądzicie o Sunico i Argo?
  • Odpowiedz

gadget

  2008-04-23, 17:18:55
Zaawansowany użytkownik
#21
Do bodzio sorry zapomnialem jeszce o ukladzie do regulacji obrotow wentylatora!
  • Odpowiedz

kuba123

  2008-04-24, 11:54:19
Nowy użytkownik
#22
senior napisał(a):montaż z rurami czy sama obsługa 1000 zł?
podana cena (1000 zł) to cena brutto z materiałami (czyli i rurami)
montaz bedzie polegal na zawieszeniu urzadzenia przy scianie, wyprowadzeniu ok 2 m rurki w poziomie i potem ok 3 m w pionie na dach i zamontowaniu na dachu urzadzenia, no i ze 2 m rurki do wody

to duzo/malo/srednio ?
bo cena wydaje mi sie duza, ale... moze takie sa ceny rynkowe... ?
  • Odpowiedz

senior

  2008-04-24, 14:04:16
Zaawansowany użytkownik
#23
panowie trzeba się szanować, dzisiaj podjechał do mnie koles merolem okularkiem i chciał za 80 zł zrobić szczelność i napełnic klimę, powiedział jeszcze, że mam drogo, wywalił focha i pojechał - chore...
co do tego tysiąca za montaż to cena przyzwoita, nie za dużo nie za mało, a jak sprawa z przeglądami na gwarancji??
  • Odpowiedz

kuba123

  2008-04-24, 14:11:44
Nowy użytkownik
#24
150 zł/6 miesiecy w przypadku fujitsu...
  • Odpowiedz

kubowy

  2008-04-24, 15:16:42
Użytkownik
#25
dzisiaj załozyłem drugi szajsung do serwerowni invertrer, ciekawe ile wytrzyma. Ślicznie pracuje Smile
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa