Problem z centrala Vts

13 Odpowiedzi, 12805 Wyświetleń

hary811

  2012-06-07, 08:15:54
Użytkownik
#1
Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 08:19:32 przez hary811.)
  • Odpowiedz

hary811

  2012-06-07, 08:20:37
Użytkownik
#2
dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 08:22:27 przez hary811.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2012-06-08, 17:14:25
Moderator
#3
Zobacz czy w rurce od presa nie stoi woda.
  • Odpowiedz

hary811

  2012-06-09, 09:02:04
Użytkownik
#4
Sprawdzałem całośc
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-09, 20:45:33
Top użytkownik
#5
Zobacz co jest układem wykonawczym alarmu.Miernik i do dzieła Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

hary811

  2012-06-10, 07:58:00
Użytkownik
#6
Mentor może jeszcze jakas sugestia Smile
  • Odpowiedz

zuku

  2012-06-10, 10:37:20
Użytkownik
#7
Masz podaną awarię jak na tacy i jeszcze się pytasz co z tym zrobić?? Zajmujesz się chłodnictwem to chyba wiesz na jakiej zasadzie działa presostat. Najprawdopodobniej stracił szczelność dmuchnij w jedną z rurek i będziesz wiedział czy jest szczelny, a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora.
  • Odpowiedz

zenek123

  2012-06-10, 17:30:44
Użytkownik
#8
Witam,

Jak podpinasz na krótko bez presa to tez wywala awarię?
Podłączenie presa prawidłowe?
Zacznij od sterownika i po nitce do kłębka. Tongue

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-06-10, 18:17:44
Moderator
#9
Ha! Wiem o co chodzi!!
Hary pisze:

hary811 napisał(a):Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu.

A następnie:
hary811 napisał(a):dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony

Dopiero kolega zuku przyczynił się do tego, że zacząłem czytać jeszcze uważniej:
zuku napisał(a):a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora



Czy muszę jeszcze tłumaczyć czego dotyczy awaria, a co sprawdzał kolega hary811?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hary811

  2012-06-11, 16:25:34
Użytkownik
#10
sprawdziłem dzisiaj paski silnik nowy pres podmieniłem i ta sama reakcja 10 sekund pracuje i wywala alarm
  • Odpowiedz

zenek123

  2012-06-11, 16:35:52
Użytkownik
#11
Witam,

Centrala startuje i pracuje 10 sek. na wybranej częstotliwości czy liczysz 10 sekund od otwarcia przepustnic?

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

hary811

  2012-06-11, 17:08:17
Użytkownik
#12
tak otwieraja sie przepustnice wszystko rusza 10s i stop
  • Odpowiedz

zuku

  2012-06-11, 17:33:15
Użytkownik
#13
zrób zworkę w szafie sterowniczej w miejscu gdzie podpina się presa. Jak będzie pracować to szukaj winy od samego kabla do presostatu. Może ustawiłeś za wysokie ciśnienie na presie, może ktoś zmniejszył zadaną częstotliwość na falowniku
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa