Carrier Zephir 30s

8 Odpowiedzi, 12402 Wyświetleń

monday5

  2008-05-18, 10:33:21
Nowy użytkownik
#1
Sterownik zarejestrował kod A 012 - 3,15 zbyt wysoka temperatura. Co należy zrobic i jak ten kod wykasować.
A może ktoś poza opisami kodów posiada odnośniki co należy zrobić?
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-05-18, 13:47:36
Użytkownik
#2
http://www.carier.pl/html/download.html a sterownik jakiej firmy ? moze model?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-18, 15:37:47
Moderator
#3
wogotto jak zephyr pokazał taki bład to musi byc oryginalny Carrier
Bład sie wyswietla jak temperatura jest poza zakresem nastawionej w gore
  • Odpowiedz

monday5

  2008-05-18, 16:04:37
Nowy użytkownik
#4
Sterownik jest oryginalny jest to zamontowane w małym samochodzie dostawczym człowiek od którego kupiłem pojazd w ogóle nie uzywał agregatu i nie potrafił mi nic powiedzieć jak to działa. Bład zaczoł się wyświetlać gdy temperatura wewnatrz wynosiła ok 30stopni a ustawiona na sterowniku zero.
Po za tym co zaobserwowałem agregat chłodził.
Jak pozbyć sie tego błędu? i co zrobić.
Mała pomyłka błąd A 012 i po ponownym nacisnięcu klawisza pokazuje wartość 3,05
Jeszcze jedna prośba agregar jest wyposażony w dodatkową spreżarkę uruchamianą z silnika elektrycznego.
Jak to podłączyć aby działa stacjonarnie jak na sterowniku nie ma żadnego przycisku, a sterownik jest dopiero aktywny po przełaczeniu kluczyka.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-18, 19:01:51
Moderator
#5
włacz agregat i niech chłodzi jak temperatura sie obnizy to bład sam zniknie
jak chcesz odpalic z sieci to włoz wtyczke do gniazda i podłacz do sieci nie przekrecaj stacyjki agregat załacz przyciskiem "on" i powinien wystartowac
  • Odpowiedz

monday5

  2008-05-18, 19:22:40
Nowy użytkownik
#6
dzieki za odpowiedz jutro sprawdzę.
Mam jeszcze jedno pytanie nie mogę ustawić temperatury na sterowniku mniejszej niż O stopni. Czy to normalne - taki typ sterownika, czy poniżej zera schodzi się inną kombinacja klawiszy?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-19, 19:34:25
Moderator
#7
zalezy na jaki czynnik jest agregat bo jak na 134a to tylko do zera natomiast jak na 404a to do -20 ale musiałbym sam przestawic bo tak przez pisanie ci nie wytłumacze
  • Odpowiedz

monday5

  2008-05-20, 18:27:49
Nowy użytkownik
#8
Dzieki jeszcze raz już wszystko wiem. Agregat jest napewno na 134a
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa