4 Odpowiedzi, 4230 Wyświetleń

hubertox

  2013-05-06, 20:02:07
Użytkownik
#1
Witam mam problem sprzętu jak w temacie. Wyświetla błędy A02 i A12 dotyczące wysokiego ciśnienia i temperatury. Podpowiedzcie co może być jeśli ktoś sie z tym spotkał. Podstawowe czynności sprawdzone. Może jakiś schemat ktoś podrzuci?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2013-05-06, 20:49:24
Zaawansowany użytkownik
#2
To może opisz jakie podstawowe czynności zostały wykonane i jakie były wyniki.
  • Odpowiedz

snoze

  2013-05-25, 12:32:39
Nowy użytkownik
#3
Wita, podepnę się pod temat , jaka ilość czynnika R134, jest w tym agregacie? Czy dysponuje ktoś jakimś schematem lub dtr.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-05-25, 19:22:46
Moderator
#4
Zephyr 30S ilosc czynnika R134a 1.8 kg, masz na tabliczce na agregacie z boku jak zdejmiesz górna obudowe.

Czy pracuje wentylator skraplacza i jakie sa cisnienia w układzie?
Alarm wysokiej temperatury pokazuje sie wtedy, gdy teka temperatura utrzymuje sie dłuzej niz bodajze 40 minut a agregat w tym czasie nie schłodzi paki.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa