[carrier] xarios 200, wyłącza się

15 Odpowiedzi, 20336 Wyświetleń

godisadj

  2013-06-19, 09:27:02
Nowy użytkownik
#1
Witam forumowiczów!

Od wczoraj mam problem z agregatem xarios 200. Otóż agregat zamontowany jest na izotermie, (renault master II) wszystko było ok, do wczoraj. Moje temperatury przewozowe wynoszą 4-5st. Rano gdy na zewnątrz temperatura powietrza nie przekracza 20st wszystko jest okey, natomiast gdy robi się na prawdę gorąco, zostawię auto z ładunkiem na chwilę, po czym wracam na pace robi się ok. 19-20st, więc załączam agragat aby schładzał i jadę. Tu pojawia się problem, agregat pracuje około 2min, po czym czerwona lampka na sterowniku zamruga 3-4 razy i koniec, agregat się wyłącza i tak w kółko. Najśmieszniejsze jest to, że nie wyświetla przy tym żadnych błędów, pokazuję A00. Czy ktoś wie o co może chodzić? Dodam jeszcze, że agregat jest po nabiciu czynnika chłodzącego i wymianie skraplacza. Poprostu gdy temperatura na zewnątrz robi się wysoka agregat odmawia współpracy.. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje, pozdrawiam, Daniel.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-06-19, 19:49:38
Moderator
#2
Xarios zapamietuje błedy w postaci litery P i na podstawie tego mozesz odczytac jakie były.
Jak ci zmienili skraplacz to kto?(serwis aso) czy przygodny chłodniarz.

Auto z ładunkiem i to tez zalezy od jego ilosci nie powinno łapac tak szybko temperatury a jezeli ladunek jest schłodzony to powinien agregat zbic te temperature w miare szybko.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2013-06-19, 20:39:55
Zaawansowany użytkownik
#3
sprawdź błędy w momencie gdy zacznie migać czerwona lampka.
I tak jak napisał Radekklimat - agregat służy do utrzymywania temperatury ładunku, a nie do jego schładzania.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-06-19, 21:10:03
Moderator
#4
Wentylator skraplacza nie działa. Zapomnieli podłączyć wtykę? Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

darep

  2013-06-20, 19:46:52
Nowy użytkownik
#5
Witam!
Mam ten sam problem z Xariosem 200. Nie działa wentylator skraplacza. Sterownik pokazuje bląd P02-presostst wysokiego ciśnienia. Pytanie -czy uszkodzony jest presostat czy może jest inny zawór sterujący wentylatorem.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2013-06-20, 20:10:19
Zaawansowany użytkownik
#6
darep napisał(a):Witam!
Mam ten sam problem z Xariosem 200. Nie działa wentylator skraplacza. Sterownik pokazuje bląd P02-presostst wysokiego ciśnienia. Pytanie -czy uszkodzony jest presostat czy może jest inny zawór sterujący wentylatorem.

Nie wiadomo czy masz ten sam problem, bo założyciel tematu jeszcze nic sensownego nie napisał.
W Twoim przypadku nie załącza się wentylator przy odpowiednim ciśnieniu (nie wiemy jakie jest ciśnienie bo nie napisałeś ?) więc należy sprawdzić dlaczego się nie załącza. Z tego co pamiętam to wentylator jest elektryczny więc nie wiem o jaki zawór sterujący chodzi ?
Jak przez silnik wentylatora płynie prąd to się wentylator kręci - a u Ciebie się nie kręci. Trzeba sprawdzić dlaczego się nie kręci mimo prawdopodobnie wysokiego ciśnienia skraplania. Chyba układ nie jest jakoś kosmicznie skomplikowany ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-06-20, 21:30:08
Moderator
#7
Obywatel darep jest skąd?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

darep

  2013-06-21, 17:22:16
Nowy użytkownik
#8
Witam!
Dzisiaj zdjąłem obudowę skraplacza. Wewnątrz są dwa presoststy czarny i czerwony. Jak dokonac sprawdzenia czy w/w presostaty są dobre.
Jak na razie działam sam. jeżeli nie dam rady to pojade do chłodniarza aby podłaczyc zegary i dokonac pomiaru ciśnien.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-06-21, 17:55:33
Moderator
#9
Czerwony wyłacza agregat jak cisnienie wzrosnie powyzej 26bar, czarny załacza wentylator przy 22bar a wyłacza przy 16bar.

Najczestrza przyczyna braku pracy wentylatora to zatarte lub zawieszone szczotki silnika, nalezy je wymontowac i lekko papierem sciernym potraktowac no chyba ze sa juz krótkie wtedy do wymiany.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-06-21, 20:56:28
Moderator
#10
darep napisał(a):Witam!
Dzisiaj zdjąłem obudowę skraplacza. Wewnątrz są dwa presoststy czarny i czerwony. Jak dokonac sprawdzenia czy w/w presostaty są dobre.
Jak na razie działam sam. jeżeli nie dam rady to pojade do chłodniarza aby podłaczyc zegary i dokonac pomiaru ciśnien.
Bez manometrów nic nie rób! Jak coś źle skleisz, to Ci sprężarka zaraz padnie. Jedź na porządny serwis.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

darep

  2013-06-23, 06:05:09
Nowy użytkownik
#11
radekklimat napisał(a):Czerwony wyłacza agregat jak cisnienie wzrosnie powyzej 26bar, czarny załacza wentylator przy 22bar a wyłacza przy 16bar.

Najczestrza przyczyna braku pracy wentylatora to zatarte lub zawieszone szczotki silnika, nalezy je wymontowac i lekko papierem sciernym potraktowac no chyba ze sa juz krótkie wtedy do wymiany.
Wczoraj zdemontowałem wentylator i podłączyłem go do akumulatora i działa. Więc chyba uszkodzony jest jeden z presostatów-czarny?????
  • Odpowiedz

darep

  2013-06-26, 16:50:35
Nowy użytkownik
#12
Witam!
Wczoraj kupiłem presostat wysokiego ciśnieni aczarny i dzisiaj go zamonotowałe. wentylator poszedł i pracuje. Odetchnąłem z ulga.
  • Odpowiedz

darep

  2013-06-27, 19:18:56
Nowy użytkownik
#13
Witam!
Zaraz po założeniu nowego presostatu wys. ciśnienia wyswietlacz pokazywał A00, a dzisiaj pokazuje P01 presostat niskiego ciśnienia LP. Czy to cos poważnego. Dodam, że agregat pracuje.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-06-28, 05:37:20
Moderator
#14
P01 to byl blad LP zapisany w pamieci sterownika, bledy aktywne oznaczone sa literą A
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-28, 05:38:08 przez radekklimat.)
  • Odpowiedz

klimatordebica

  2013-08-20, 23:05:11
Nowy użytkownik
#15
Sprawdzanie presostatów:

- mostek na wtyke od strony instalacji
- miernik na kable presostatu
- agregat start
- jedna osoba kontroluje cisnienia na zegarach a druga daje pierwszej znac kiedy i czy presostat zwarl/rozwarl
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa