Temperatura odparowania dla r410

5 Odpowiedzi, 13254 Wyświetleń

kamaaa

  2008-06-17, 19:15:20
Nowy użytkownik
#1
Witam - jaka powinna być prawidłowa temperatura odparowania dla r410 , + 6 stopni ?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-17, 19:54:22
Moderator
#2
roche za dużo zgłoś się do mnie na GG to ci podam wykres do pobrania dla 410 a tak na marginesie to w klimie temperatura mam być 2 - 4 st odparowanie
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-17, 19:54:47 przez byniom.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-17, 20:03:32
Moderator
#3
parowanie 2 stopnie, cisnienie na ssaniu 7-7,5 bar, przegrzanie 6-8 stopni
  • Odpowiedz

Qba

  2008-06-17, 20:20:40
Zaawansowany użytkownik
#4
a mógłbyś to samo ale dla 407 ? pozdrawiam i dzięki
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-18, 19:48:34
Moderator
#5
407c ma duzy poslizg temperaturowy i raz 3,5 bara bedzie dla 0 parowania a raz 4,5 i tez bedzie dobrze
najlepiej dla klimy ustawiac jest na przegrzanie miedzy 6a 8 stopni a odparowanie bedzie drugorzedne i nie bedzie miało zadnego znaczenia
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa