DOBRY pirometr

38 Odpowiedzi, 65467 Wyświetleń
Wątek zamknięty 
1 2 Dalej

Bock

  2011-12-08, 23:40:25
Zaawansowany użytkownik
#1
Panowie jak w tytule szukam jakiegoś dobrego pirometru mój zaczął wariować, co myślicie o testo, co byście polecili. Czym mierzycie przegrzanie?

Pozdro.

bodzio

  2011-12-09, 20:03:43
Zaawansowany użytkownik
#2
Dołączam się do pytania bo też szukam.
Na znanym portalu aukcyjnym są przeróżne a rozpiętość cen przyprawia o ból głowy Big Grin

Robert81r

  2011-12-09, 21:46:01
Zaawansowany użytkownik
#3
dokladnie, pirometry przy tych temperaturach raczej pokazuja bzdury tzn mozna teoretycznie cos zmierzyc ale raczej polegac na tym pomiarze nie nalezy.
A do pomiarow temp w celu sklakulowania przegrzania kup jakis el termometr z sonda na przewodzie. Najtanszy taki termometr to ten do pomiaru temp w zywnosci tylko przy duzych minusach baterie padna Wink

crocens

  2011-12-09, 22:25:10
Top użytkownik
#4
pirometr nigdy nie mierzy temperatury w punkcie tylko pokazuje średnią temperaturę z pewnego obszaru.
Im lepsza optyka, tym mniejszy obszar mierzony.

Tanie pirometry ze słabą optyką mierzą średnią temperaturę z okręgu o średnicy ok 5-8cm z odległości 1mb. Czyli celujesz w rurkę fi10 z odległości metra a on mierzy WSZYSTKO poza tą rurką i uśrednia.

Drogie pirometry pokazują dwa punkty, to brzegi koła. Oczywiście im dalej celujemy tym punkty te są dalej a więc i dokładność pomiaru spada.

W żadnym przypadku przy tanich pirometrach nie mamy pewności czego temperatury mierzymy...
W drogich wiemy co mierzymy i szlak nas trafia bo i tak mierzymy wszystko do okoła naszej rury.

Jeżeli ktoś ma to niech ustawi rękę na tle otwartej lodówki a ktoś inny strzela mu w rękę i poda temperaturę...

Reasumująć, pirometr nie mierzy temperatury w punkcie, tylko uśrednioną temperaturę wszystkich obiektów w jego polu widzenia które jest kołem wokół tego punktu. I to jest DUUUŻe koło dla piro poniżej 1000zł
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-09, 22:27:31 przez crocens.)

Czesio

  2011-12-10, 10:56:20
Użytkownik
#5
Dobry pirometr to taki który ma wejście na termoparę. Wtedy tą stroną możemy mierzyć temperaturę rury a samym pirometrem raczej temperaturę otoczenia. Chodzi o przyspieszenie sobie pracy.
O tym wątku jest taki pirometr http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtop...502#p52502
[Obrazek: 13042011480.jpg]
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl

mg

  2011-12-10, 17:19:54
Top użytkownik
#6
kibicL napisał(a):Naprawdę używacie tego do pomiaru przegrzania?.Przecież to wcale się do tego nie nadaje.
Pirometry sprawdzają się i są dokładne w wysokich temperaturach.Huty itp.

Kibic lel w przypadku rur ssących o średnicy zew. poniżej fi 8mm pirometr faktycznie jest nieodpowiedni.

crocens

  2011-12-10, 20:43:00
Top użytkownik
#7
praktycznie żaden pirometr nie nadaje się do mierzenia temperatury tak małych powierzchni jaką są rury chłodnicze, chyba że przykładamy pirometr praktycznie do rurki... dobry pirometr z dobrą optyką kosztuje ponad 1000zł i dalej nei zmierzymy temperatury rury fi 28 z metra...
.

bxz

  2011-12-10, 21:29:14
Zaawansowany użytkownik
#8
2 najtańsze termometry z sondą NTC , do pomiaru zawijam czujkę i rurę izolacją typu kflex 20mm w płaszczu aluminiowym z 5 cm zakładu z każdej strony... mam takich termometrów 5, przy tych temperaturach mylą się max 1 C, na manometrach pomyłka też 1C... razem zakładam że przy 3K nie ingeruje. Ściskam takimi ściskami jak przy testo, są w supermarketach za 5 PLN. Mam taki jeden przerobiony ścisk jak w testo, ale wpływ temperatury zewnętrznej jest w "samoróbce" za duży i przekłamuje przy niskich temp... czy w testo nie przekłamuje? nie wiem... nie wyskrobałem kasy na testo... Smile Mierze dwoma dla pewności i z powodu ich niskiej klasy termometrów... szukałem z termopara 1000 czy J już nie pamiętam, one dokładniejsze... cena x20 przy pomiarze w kilku punktach... jak już jest nie najlepiej z klimą dobrze zdjąć obudowę i jeszcze w kilku innych miejscach pomierzyć.
NO

Shitashii

  2011-12-28, 16:55:07
Moderator
#9
Ale pirometr nie nadaje się do pomiaru temperatury powietrza (widziałem że mierzyli temp. nawiewu z klimatyzatora i z nawiewników sufitowych. ABSURD!) Moim zdaniem pirometr jest dobry w innych branżach. Można sprawdzić czy np silnik ma 80*C czy już może 100*C. Albo w hucie czy roztopiony metal ma 1800 czy 1900*C. A pomiary, gdzie wymagana dokładność powinna wynosić chociaż +/- 1*C (lub niech będzie nawet +/- 2*C) powinny być wykonane termometrem stykającym się z mierzonym medium.
To moje zdanie. Dziękuję za uwagę Wink
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.

crocens

  2011-12-28, 19:20:00
Top użytkownik
#10
jedynie dobrym pirometrem jest kamera termowizyjna i to dobrze ustawiona i z dobrym operatorem. Pirometru trzeba umieć używać, wtedy Dobry i Drogi pirometr z Dobrą optyką robi pomiary na zadawalającym poziomie... ciał stałych.
.

mg

  2011-12-28, 21:30:03
Top użytkownik
#11
kibicL napisał(a):
mg napisał(a):
kibicL napisał(a):Można wszystko i wszystkim.Jednym dokładnie drugim mniej.mg nie wiem czy masz dzieci czy będziesz miał bo to nie moja sprawa.Ale jedno ci poradzę.Jeżeli masz lub będziesz miał to proszę Ciebie szczerze.Nie mierz ich gorączki -temperatury nawet najlepszej klasy pirometrem bo możesz tego sobie w życiu nigdy nie wybaczyć.Każda kreska jest ważna A czy namacalna pomiarem metodą pirometryczną?

Widać że dawno w szpitalu nie byłeś, obyś nigdy tam nie trafił. Jednak tam też idą z postępem techniki, rtęciawe termometry wycofali, co teraz stosują ?... zgadnij
Ostatnio byłem.I nie podobał mi się pomiar przypuszczalny za pomocą zdalną.A wiesz mg czym zbadają twoją faktyczną temperaturę w razie obiekcji na pewno nie pirometrem.Policja dokonuje kontroli na drodze.Jeżeli dmuchasz w odwrotny pirometr wykazujący wskazanie zawożą cię na badanie profesjonalnym sprzętem który nie nazywa się pirometrem.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zostajesz poddany badaniu krwi gdzie żaden pirometr nie może tego dokonać z powodu zbyt małej dokładności.Inaczej być nie może.Dlatego moje dzieci żyją bo gorączkę ich zawsze badałem dobrej klasy termometrem


Chciałbym zobaczyć tą twoją laboratoryjną dokładność przy robocie...

Tak na marginesie, jaką dajesz poprawkę na odczyt temperatury za pomocą termometru z czujką umieszczoną na wilgotnej rurze w wyczuwalnym strumieniu powietrza?

mg

  2012-01-06, 07:51:20
Top użytkownik
#12
kibicL napisał(a):Jaskiniowcy jedzą chleb z biedronki.Ja jadam robiony w prestiżu.Chcesz przepis Głównojedzący?

Nie wychodzi ci ten blichtr na dobre. Trzydniowe wiatry to znak, że powinieneś zmienić diete.

Stach

  2012-10-13, 21:49:35
Nowy użytkownik
#13
Widze ze na tym forum sa same "ASIORY".Szczegolnie gdy mowa o przegrzaniu.Przeciez wy nie macie pojecia co to jest a na dodatek stosujecie termometry na podczerwien ktorych mechanicy urzywaja w silowni do mierzenia temperatury spalin w kolektorach wydechowych.Do tego wlasnie sluza pirometry.A skoro juz tu jestem to podpowiem wszystkim,ze do pomiaru przegrzania potrzebny jest jeden sprawny termometr oraz jeden sprawny manometr.Dalej to juz czysta matematyka na poziomie szkoly podstawowej-powodzenia!!!

klimatolog

  2012-10-14, 19:59:04
Top użytkownik
#14
Brawo Stach.W hutnictwie dają radę plus minus określając parametr temperatury.Przy wytopie te 4 we wte czy w tamte nie ma znaczenia.Ale już mamy niewiadomą 8K.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

barbie

  2012-10-18, 18:40:49
Top użytkownik
#15
czy klimatolog jest ekspertem? .

klimatolog

  2012-10-18, 19:04:58
Top użytkownik
#16
barbie nie trzeba być ekspertem aby wiedzieć że te termometry nie nadają się do pomiarów stabilnych i dokładnych w chłodnictwie po stronie nisko-temperaturowej.Wybacz ale ty mnie nie przekonujesz swoim doświadczeniem odczytanym po wypowiedziach.Może się mylę.Jesteś dobry?Cofnij się na początki o co ty pytałeś.Może sam się uśmiejesz z tego przedszkola.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

coldtherm

  2013-01-06, 13:07:34
Użytkownik
#17
co do pirometrów to faktycznie precyzyjny pomiar rurki małej średnicy jest niemożliwy
ja mam Testo 830-T1 i używam go do pomiarów temp sprężarek rur ciepłowniczych .
Zdaje egzamin najlepiej na płaszczyznach i najlepiej koloru ciemnego bo ten najlepiej odbija wiązki
A co do pomiaru powietrza to nigdy o tym nie myślałem ze względu na to ze właściwie nie wiemy co mierzymy

torfbud

  2014-10-03, 08:33:06
Nowy użytkownik
#18
Witam, polecam pirometry [reklama]

TOMEK1

  2014-10-29, 14:17:59
Użytkownik
#19
Nie będę wdawał się w definicję piromertu i do czego służy. Różnica pirometr termometr.
Chcąc zmierzyć przegrzanie musisz zmierzyć temperaturę rury ssącej , ciśnienie na ssaniu i dopiero z tablic lub suwaka ,odczytujesz wartość SH. Możesz zrobić inaczej a mianowicie kupić miernik cyfrowy do pomiaru ciśnienia i temperatury. (do wielu czynników) Możesz mierzyć przegrzanie dochłodzenie i wiele innych parametrów.
Urządzenia Testo Mastercool, Fieldpiece.

klimatolog

  2014-11-04, 19:17:47
Top użytkownik
#20
Ja używam termometru .Czujnik Termoparowy i zwykłe analogiczne mamometry.Które na przykład.Wykażą obecność gazów nie skraplających w instalacji chłodniczej lub jej zapowietrzenie.I tu sugeruję napełnienie instalacji suchym azotem celem sprawdzenia szczelności w układach z kompresorami wyposażonymi w tłokowe sprężarki wyposażone w zbiornik i skraplacz.Azot w celu badania szczelności napełniony po stronie niskiego ciśnienia trafia takgże na stronę wysokiego ciśnienia(skraplacz-zbiornik)Niestety wypuszczając ciśnienie-gaz wykorzystany do celów badania szczelności nie jednokrotnie (niedoświadczeni) wypuszczają go tylko po stronie niskiego ciśnienia.Ale większość tego gazu pozostaje po stronie wysokiego ciśnienia(skraplacz-zbiornik-filtr) Jeśli mamy do czynienia z sprężarką o sprawnej płycie zaworowej.Odnośnie pirometrów.Sprawdzają się tylko w piecach chutniczych do pomiaru bardzo wysokich temperatur.Analog drga.Podobnie jak w pomiarach impulsów elektrycznych.Analogowy daje radę.Elektroniczny miernik jest zbyt wolny aby wyłapać impuls.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

jack63

  2014-11-04, 21:05:08
Zaawansowany użytkownik
#21
barbie napisał(a):to jest forum dla ekspertów ,a nie buraków .
Coś w tym jest. Jednak buraki się tak panoszą, iż nawet kibel otwieram ze strachem. Big Grin
klimatolog napisał(a):Czujnik Termoparowy i zwykłe analogiczne mamometry.Które na przykład.Wykażą obecność gazów nie skraplających w instalacji chłodniczej lub jej zapowietrzenie.
Muszę sobie kupić te ANALOGICZNE MAMOMETRY. To co one w zasadzie mierzą ??? Mamę, zawartość azotu, powietrza ???
Ten czujnik termoparowy tez jakiś cudowny. Obywa sie bez żadnej skrzynki i mierzy sam. Ciekawe gdzie pokazuje wynik? Na kablu wiąże węzełki?

klimatolog

  2014-11-04, 21:19:06
Top użytkownik
#22
Wynik w głowie.Kandydat do wyborów fakt.nazywa się głąb.Kampania.Głupcy już byli.Pora na Głąba.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

klimatolog

  2014-11-04, 21:29:33
Top użytkownik
#23
jack63 napisał(a):
barbie napisał(a):to jest forum dla ekspertów ,a nie buraków .
Coś w tym jest. Jednak buraki się tak panoszą, iż nawet kibel otwieram ze strachem. Big Grin
klimatolog napisał(a):Czujnik Termoparowy i zwykłe analogiczne mamometry.Które na przykład.Wykażą obecność gazów nie skraplających w instalacji chłodniczej lub jej zapowietrzenie.
Muszę sobie kupić te ANALOGICZNE MAMOMETRY. To co one w zasadzie mierzą ??? Mamę, zawartość azotu, powietrza ???
Ten czujnik termoparowy tez jakiś cudowny. Obywa sie bez żadnej skrzynki i mierzy sam. Ciekawe gdzie pokazuje wynik? Na kablu wiąże węzełki?
Zacznij od analogicznych a poznasz podstawy chłodnictwa.Jak każdy dobry zaczynał od urządzeń analogowych.Nigdy mnie nie zawiodły.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

Dejw88

  2014-11-10, 20:46:16
Użytkownik
#24
Panowie odnawiam temat.

W najbliższym czasie przymierzam się do zakupu termometru, który będzie w stanie zmierzyć temperaturę rury chłodniczej. Czy możecie coś doradzić? W jaki sposób i jakim dokładnie modelem termometrów mierzycie temperatury na rurze?

Zakupiłem wcześniej termometr spożywczy ST-80 (taki biały ze szpikulcem na kablu) ale jestem strasznie zawiedziony bo generalnie pomiar trawa dosyć długo i nie jest wystarczająco dokładny dla zastosowań w chłodnictwie

Czy dostanę w ogóle jakiś miarę dokładny sprzęt do ok 250zł brutto??

Amfan

  2014-11-11, 18:34:59
Top użytkownik
#25
CPS TM 350 dobre narzędzie ma kilka sond w tym jedną przylgową na rurę .Jeden problem nie można kalibrować i po 3 latach trochę oszukuje +/- 1K . Te ze szpikulcem to się nie bardzo nadają na rurę .
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa