Ekonomizer w sprężarkach śrubowych

13 Odpowiedzi, 12710 Wyświetleń

frost-ch

  2015-02-19, 06:40:45
Zaawansowany użytkownik
#1
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak działa ,to jest jak pobiera czynnik i gdzie dokładnie w sprężarce jest wpuszczany i czy w układzie schładzacza cieczy odparowanie około -5 st , ma sens jego stosowanie ? układ pracuje na R 404
  • Odpowiedz

freegass

  2015-02-19, 07:37:21
Użytkownik
#2
Działa jak w przypadku każdej innej sprężarki. Jego zadaniem jest obniżenie temperatury czynnika przed elementem rozprężnym - zwiększenie entalpii - poprawienie efektywności układu, dlatego sens jego stosowania istnieje dla każdego punktu pracy.
Powrót par z ekonomizera jest na ssanie sprężarki.
  • Odpowiedz

AS

  2015-02-19, 08:58:24
Zaawansowany użytkownik
#3
Ekonomizer współpracujący ze sprężarką śrubową powoduje dwie rzeczy:
- wtrysk pary czynnika bezpośrednio na wirniki(na ssanie tylko w aplikacjach boosterowych) sprężarki powoduje obniżenie końcowej temperatury tłoczenia
- dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego zwiększa dochłodzenie czynnika co powoduje zwiększenie jednostkowej wydajności chłodniczej i przy umiejętnym i przede wszystkim, świadomym doborze można np. w niektórych aplikacjach dobrać mniejszą sprężarkę.

Ekonomizer powszechnie wykorzystywany jest w instalacjach niskotemperaturowych opartych na sprężarkach śrubowych. W pozostałych należy rozważyć jego zastosowanie i czas amortyzacji takiego systemu. Załączenie ekonomizera tylko przy załączonych 100%wydajności sprężarki.

Kolego Frost zainstaluj program doborowy Bitzera, tam jest to pokazane w formie wręcz obrazkowej z określeniem mocy cieplnej wymiennika i parametrami pracy wrzenie czynnika i temp. cieczy po schłodzeniu.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-19, 13:58:05
Zaawansowany użytkownik
#4
Dzięki koledzy za wyjaśnienie i to że w układach nisko temperaturowych jest jak najbardziej przydatny to nie mam wątpliwości ale już w układach średnio czy wysoko temt.już budzi moje wątpliwości. Pytanie następne gdzie dokładnie wtryskiwane są pary czynnika na śruby ? (początek , środek) jaka ilość procentowa czynnika bierze udział w dochładzaniu i od czego to zależy , chodzi mi o to jakie średnice rur dobrać od wymiennika do sprężarki?
  • Odpowiedz

freegass

  2015-02-19, 15:47:31
Użytkownik
#5
Jednak odróżnię ekonomizer od wtrysku. Obniżenie temperatury sprężania to skutek uboczny pracy ekonomizera. Za kontrolę temperatury sprężania odpowiedzialny jest osobny układ wtrysku cieczy na stopień sprężający. Dla sprężarek śrubowych pracujących przy niskich temperaturach parowania równie istotną kwestią jest chłodzenie oleju.
Co do miejsca powrotu par z ekonomizera, to nie każda sprężarka posiada dedykowany port (frascoldy akurat nie mają)
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-19, 16:42:55
Zaawansowany użytkownik
#6
freegass napisał(a):Jednak odróżnię ekonomizer od wtrysku. Obniżenie temperatury sprężania to skutek uboczny pracy ekonomizera. Za kontrolę temperatury sprężania odpowiedzialny jest osobny układ wtrysku cieczy na stopień sprężający. Dla sprężarek śrubowych pracujących przy niskich temperaturach parowania równie istotną kwestią jest chłodzenie oleju.
Co do miejsca powrotu par z ekonomizera, to nie każda sprężarka posiada dedykowany port (frascoldy akurat nie mają)
No frascold akurat ma i jest on obok zaworów od regulacji wydajności dlatego pytałem w którym miejscu śrub , nie chodzi mi o wtrysk tylko o powrót czynnika do sprężarki z wymiennika ekonomizera
  • Odpowiedz

freegass

  2015-02-19, 17:24:21
Użytkownik
#7
frost-ch napisał(a):No frascold akurat ma i jest on obok zaworów od regulacji wydajności
Akurat to jest do wtrysku, oprócz tego jest jeszcze terminal do zewnętrznej chłodnicy oleju i nic więcej.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-19, 17:48:00
Zaawansowany użytkownik
#8
freegass napisał(a):
frost-ch napisał(a):No frascold akurat ma i jest on obok zaworów od regulacji wydajności
Akurat to jest do wtrysku, oprócz tego jest jeszcze terminal do zewnętrznej chłodnicy oleju i nic więcej.
Sprężarka R-TSH1-100-300 Frascold w dokumentacji jest to zaznaczone jako ekonomizer i w rzeczywistości jest tam podłączona rura łącząca z wymiennika płytowego ekonomizera i nie chodzi mi o nazewnictwo ale o przekrój tej rury , bo w obecnym stanie to nie wydaje mi się aby to cokolwiek działało, dlatego drążę temat i ciekawi mnie jaka ilość gazu może płynąć tą rurą ?
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-19, 20:20:54
Zaawansowany użytkownik
#9
Wszyscy mają rację Tylko że translator inny SmileSolenoid valve.Zawór liniowy.?Sami się gubicie w anglo-języcznych.Przechładzacz i dochładacz to dwa inne odcinki rurociągu.A jeszcze innym wtrysk par gorących do parownika.Nie stać nas aby używać własnego języka technicznego?Przecież to ja na tym forum jestem negowany za brak wiedzy polonistycznej.Tylko nasuwa się pytanie.Jaki profil jest tego forum?polonistyczny czy techniczny w danym zakresie?Filter-czy filtr wymieniłem?A może powinienem napisać eliminator? SadAle jaki Chemiczny czy mechaniczny.Przepraszam za błędy.Adam Mickiewicz. Wink
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-19, 20:47:13 przez joker.)
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-19, 21:22:38
Zaawansowany użytkownik
#10
joker napisał(a):Wszyscy mają rację Tylko że translator inny SmileSolenoid valve.Zawór liniowy.?Sami się gubicie w anglo-języcznych.Przechładzacz i dochładacz to dwa inne odcinki rurociągu.A jeszcze innym wtrysk par gorących do parownika.Nie stać nas aby używać własnego języka technicznego?Przecież to ja na tym forum jestem negowany za brak wiedzy polonistycznej.Tylko nasuwa się pytanie.Jaki profil jest tego forum?polonistyczny czy techniczny w danym zakresie?Filter-czy filtr wymieniłem?A może powinienem napisać eliminator? SadAle jaki Chemiczny czy mechaniczny.Przepraszam za błędy.Adam Mickiewicz. Wink
Czyżby coś mocniejszego się dzisiaj trafiło ?:lol:
  • Odpowiedz

crocens

  2015-02-20, 07:38:43
Top użytkownik
#11
Hej, z pewnością jakieś grzybki Wink

A w temacie, myślę, że możnaby to wyliczyć korzystająć z wykresu logp-h i jakiegoś prostego programiku do obliczania przepływów masowych. Należy założyć, że ciśnienie za ekonomizerem na ssaniu będzie wyższe niż ciśnienie w główny rurociągu ssącym. Jeżeli podasz mi dokładniejsze dane odnośnie systemu (moc, tp, ts) to może coś tutaj wspólnie policzymy? Smile
.
  • Odpowiedz

freegass

  2015-02-20, 09:14:10
Użytkownik
#12
Ekonomizer ma w tym przypadku ok. 8-10 kW, średnica portu ok. 6mm (przynajmniej taka jest w kompaktach C-TSH). To jak to ma działać? Ciekawi mnie jak fizycznie jest podłączona rura ssąca (18-22?) z wymiennika do sprężarki.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-02-20, 11:01:06
Zaawansowany użytkownik
#13
freegass napisał(a):Ekonomizer ma w tym przypadku ok. 8-10 kW, średnica portu ok. 6mm (przynajmniej taka jest w kompaktach C-TSH). To jak to ma działać? Ciekawi mnie jak fizycznie jest podłączona rura ssąca (18-22?) z wymiennika do sprężarki.
Wejście na sprężarkę 5/8 wyjście z wymiennika 22 zredukowane na 5/8 rura około 0,5 mb zawór kulowy i redukcja na elastyczną 6-8 ? mm około 1,5 mb i do sprężarki , w korpusie sprężarki gwint 1 cal i nypel redukcyjny 1 na 5/8 cala, stan obecny
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.