eurofrigo 3500 - schładza poniżej ustawionej temp.

7 Odpowiedzi, 8122 Wyświetleń

sikorek80

  2015-04-09, 06:26:10
Nowy użytkownik
#1
Witajcie,

Pierwsza rzecz:
Problem polega na tym,że moje eurofrigo 3500 robi jakieś dziwne cyrki.
Ustawiam temp.na sterowniku +5C a agregat przechodzi przez tą temp. i schładza dalej aż do -7C.
Oczywiście przy dojściu do tych +5C kontrolka schładzania na sterowniku gaśnie ale agregat chłodzi dalej.
Przy tym wentylator skraplacza chodzi cały czas a ciśnienie nie chce spaść poniżej 15 barów żeby czujnik odłączył wentylator skraplacza.
Druga rzecz:
Jak już agregat trochę popracuje to wywala błąd AL6. Wentylator skraplacza wtedy w ogóle nie pracuje a ciśnienie w układzie tak rośnie że czynnik wywala przez zawór bezpieczeństwa.

Wygląda na to że coś się zawiesza w agregacie tylko co?
Poproszę o jakieś rady i sugestie.

z góry serdecznie dziękuję Smile
  • Odpowiedz

maras954

  2015-04-12, 14:24:07
Nowy użytkownik
#2
eurofrigo slynie z wadliwych plyt przekaznikowych, rzadziej microprocesora. zacznij od tego. napisz co znalazles i czego bys potrzebowal do naprawy
  • Odpowiedz

FRIGOTECH

  2015-04-12, 16:34:22
Użytkownik
#3
Jak sobie nie poradzisz, to mamy takie płyty nowe na stanie. Ale myślę że to moduł wykonawczy sterownika. Jest pod płytą przekaźnikową. Może zostać uszkodzony przez kondensator który lubi się rozlewać.
Autoryzowany Partner CARRIER
  • Odpowiedz

sikorek80

  2015-04-15, 11:18:36
Nowy użytkownik
#4
Niestety jeszcze nie podchodziłem bliżej do tematu gdyż zawala mnie inna robota.
Jak tylko znajdę chwilę żeby coś pogrzebać przy agregacie to na pewno dam znać co się dzieje.
Wiem że muszę na początek sprawdzić czy czasami nie klei mi przekaźnik od cewki sprzęgła sprężarki i sprawdzić cewkę defrostu i zasilanie tej cewki.
  • Odpowiedz

sikorek80

  2015-04-16, 19:13:09
Nowy użytkownik
#5
Dzisiaj znalazłem chwile żeby podumać nad moim problem z Eurofrigo.
Moim zdaniem jest to wina mikroprocesora ponieważ na zasilaniu elektrycznym agregat działa jak należy a na sprężarce drogowej nie rozłącza cewki sprzęgła sprężarki i kiedy temperatura na zabudowie dojdzie do temperatury nastawionej to wentylator skraplacza się wyłącza i na wyświetlaczu ikona chłodzenia tez gaśnie a mimo to zasilanie na cewkę sprzęgła sprężarki idzie dalej po czym po chwili rośnie ciśnienie w układzie bo skraplacz jest wyłączony i wywala AL6. Przejrzałem schemat elektryczny i za zasilanie cewki sprężarki odpowiada przekaźnik R2 na płycie przekaźników. Tak jak pisałem na elektryku działa prawidłowo a na drogowej nie. Z mikroprocesora idzie fioletowy przewód na płytę przekaźników i dopiero jak go przeciąłem w momencie osiągniętej temperatury nastawionej na sterowniku to odłączyło mi cewkę sprężarki drogowej. Po takiej diagnozie sądzę ze to wina mikroprocesora i coś w nim robi zwarcie że cały czas podaje sygnał na płytę przekaźników i dlatego non stop jest zasilana cewka sprężarki drogowej.
Jak uważacie,może to być wina tego mikroprocesora?
Oczywiście mogę się mylić i coś być możne przeoczyłem dlatego proszę o rady i wsparcie.
Ile możne kosztować mikroprocesor (moduł wykonawczy) do EUROFRIGO 3500?
  • Odpowiedz

coldcase

  2015-05-13, 08:18:36
Nowy użytkownik
#6
jest możliwość podesłania na rapidshare twoich schematów? masz jeszcze te płytkę? Widać na gołej płytce coś specyficznego co wskazywałoby na uszkodzenie? Ile kosztowała cie nowa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-09-16, 12:20:07 przez coldcase.)
  • Odpowiedz

pejek81

  2015-06-02, 09:28:42
Nowy użytkownik
#7
Sprawdź czy stycznik nie jest czasem sklejony, bo jeżeli sterownik ściąga napięcie a nie rozłącza sprężarki to sprawdź miernikiem czy przy wyłączonym napięciu ma przejścia jeśli tak to znalazłeś przyczyne
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa