Witam w/w agregat w momencie podłączenia zasilania pali bezpiecznik T800mA na płycie głównej. Brak widocznych uszkodzeń.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Xarios 2008 12V 230V
7 Odpowiedzi, 7822 Wyświetleń|
masz wiecej spostrzezen? po tym krotkim opisie moge tylko powiedziec ze plyta jest walnieta.
zostaw podlaczone zasilanie z transformatora na mikroprocesor ale przy odlaczonej multiwtyczce(tej 56 pinowej) podlacz 230v i sprawdz czy wywala bezpiecznik.
Wywala... o ile dobrze pamiętam,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-13, 22:23:28 przez mg.)
a jeśli nie, to gdzie szukać? Może inaczej, jak zasilić mikroprocesor odpinając złącze?
Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku.
W xariosach wywala bezpiecznik na micro po podlaczwniu 3 cyfrowego sterownika zamias 4 cyfrowego wiec upeenij sie ze nikt nie zamienil sterownikow. Trzeba tez sprawdzic kabel z micro do sterownika testerem LAN
Zanim zadałem pytanie spaliłem kilka bezpieczników, w różnej konfiguracji... zasilanie 230V, 12V, ze sterownikiem, bez.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-14, 19:49:30 przez mg.)
Na siedzeniu leżało kilka sterowników, jakieś odcięte wtyczki Jeden ze sterowników był czterocyfrowy. Natomiast złącze wielostykowe miałem zawsze podłączone.
maras954 napisał(a):Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku. ,,Lata praktyki i przeogromna wiedza" Dziękuję. Chłodnia ruszyła.
nie ma sprawy, ciesze sie ze moglem pomuc
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości