Diagnoza lady chłodniczej, mała wydajność

23 Odpowiedzi, 16630 Wyświetleń

DF

  2016-07-25, 20:58:21
Użytkownik
#1
Witam kolegów.
Przypadek: Obieg chłodniczy z dwoma parownikami (lada chłodnicza około 7 mb z dwoma parownikami jeden ok 3 mb drugi ok 4 mb)
Czynnik chłodniczy R404a
Agregat Aspera UNJ9238GK
Instalacja chłodnicza około 8 mb rura cieczowa 3/8, gazowa 1/2. na każdy parownik elektrozawór, podejścia pod tzr rura chłodnicza 6mm TZR Danfoss TUB na 1,4 kW na każdym parowniku.
Ciśnienie ssania ok. 3,5 bara przy pracy dwóch parowników, ok 2,6 bara przy pracy jednego parownika.
Przegrzanie na poziomie 20K przechłodzenie ok 20K (przechładza czynnik do temperatury otoczenia).
Chłodzi tylko pierwsza rurka na parowniku. Skraplacz schładza czynnik już na samym początku (1/4 powierzchni skraplacza).
Pierwsza diagnoza - przydławiony TZR, wymieniłem na honeywela TMV z dyszą 1,5. żadnej poprawy.
Podejrzewam duże zdławienie na podejściu do tzra wykonanego z rurki 6 mm - dostarczyła to tak firma która dostarczyła lady.
Układ nowy.
Co o tym myślicie??
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 21:24:43
Top użytkownik
#2
Za duże wymagania co do sprężarki?
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 21:31:08
Użytkownik
#3
przy działaniu jednego parownika, parowniki zachowują się tak samo, gdyby sprężarka była za krótka problem byłby tylko przy pracy dwóch
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 21:33:10
Top użytkownik
#4
Jest tam filtr?
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 21:34:52
Użytkownik
#5
tak, filtr nowy drożny
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 21:41:43
Top użytkownik
#6
Sprawdź ciśnienia ssania zaraz za parownikami.
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 21:46:00
Użytkownik
#7
też o tym myślałem żeby sprawdzić ciśnienia przed TZrem i zaraz za parownikiem, instalacja nigdzie nie jest załamana. Zastanawia mnie rurka 6mm na zasilaniu do TZRa, Do tych TZRów powinna być 3/8, jak wymieniałem tego jednego mogłem ja zmienić na 3/8.
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 21:50:08
Top użytkownik
#8
Raczej nie. Co z temperaturami w meblach? spadają?
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 22:02:43
Użytkownik
#9
tak spadają ale dość wolno, bardzo duże przegrzanie pozostawia wiele do myślenia, sam widok parowników wskazuje że coś jest nie tak
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 22:12:41
Użytkownik
#10
temperatura za samym tzrem na poziomie ok -10 st. C (wykonałem mało dokładny pomiar) na początku parownika wskazuje na prawidłowe ciśnienie ssania w samym parowniku.
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 22:17:07
Top użytkownik
#11
W/g mnie do wymiany zawory rozprężne, dysze większe i oczywiście agregat.
1/2 na 5/8
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-25, 22:18:38 przez mg.)
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-25, 22:25:28
Użytkownik
#12
jeden z zaworów wymieniłem i dyszę na 2,3 kW, nic nie pomogło.
Na jakiej podstawie agregat jest wg Ciebie mg do wymiany? gdyby miał za małą wydajność to przynajmniej układ by pracował na jednym parowniku prawidłowo. Przy pracy agregatu nie ma także wymiany ciepła na skraplaczu, gdyby pracował pod pełnym obciążeniem skraplacz by ładował pełną moc cieplną w atmosferę a tak nie jest
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 22:37:18
Top użytkownik
#13
DF napisał(a):jeden z zaworów wymieniłem i dyszę na 2,3 kW, nic nie pomogło.

Jakie miałeś wtedy parametry?
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-25, 22:44:28
Top użytkownik
#14
Masz wysoko ssanie, wszelkie manewry zmierzające do ,,udrożnienia" układu będą skutkować jeszcze wyższym.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-07-26, 16:39:01
Zaawansowany użytkownik
#15
Zmierz ciśnienie ssania bezpośrednio za parownikami. Z opisu wynika że zawory rozprężne bez wyrównania ciśnienia zewnętrznego ? dziwne na tak długi parownik.
Zgodzę się z kolego mg że do wymiany rurociąg ssący na 5/8 tzr i agregat bym zostawił w spokoju na razie. Jest tam wziernik ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-07-26, 17:31:01
Moderator
#16
Czy są wentylatorki w tych ladach
Na 1mb parownika daje się około 1000W czyli potrzebujesz jakieś 7kW przy -10 a ta sprezarka ma około 3200W więc jest stanowczo za mała
  • Odpowiedz

barbie

  2016-07-26, 17:36:02
Top użytkownik
#17
1000 W liczy się w regale .
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 17:43:27
Top użytkownik
#18
Kolega DF po 23 postach dorobił się czerwonego paska. Zmarnował nasz czas?
800-1500 regał
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-26, 17:46:19 przez mg.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-07-26, 18:14:14
Zaawansowany użytkownik
#19
mg napisał(a):Kolega DF po 23 postach dorobił się czerwonego paska. Zmarnował nasz czas?
800-1500 regał
Lada 400-500 Wink
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 18:52:32
Top użytkownik
#20
Lada tak.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2016-07-26, 20:05:49
Moderator
#21
Dlaczego nikt nie pyta o ilość czynnika, a tylko p.obelix zapytał o wziernik? Jak wygląda zasilanie TZR-ów? Jest ciecz?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

DF

  2016-07-26, 20:10:07
Użytkownik
#22
Panowie to jest lada chłodnicza z wymuszonym przepływem powietrza, przyjmowałem ok 550W/1 mb parownika przy -10 . Lada zamknięta czyli z zasłonami na zewnątrz.
TZry były dostarczone razem z ladami.
wziernik jest - ciekły czynnik
Ładunek czynnika ok.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-07-26, 22:16:04
Zaawansowany użytkownik
#23
Nie wiem jak Ty liczyłeś te 550W/1 mb gdy agregat ma tylko 2560 wat przy -10 . Dopóki nie podasz różnicy ciśnień ssania zmierzonych przy parowniku i sprężarce raczej nie będzie więcej podpowiedzi. Myślę że większość z nas myśli o tym samym Big Grin
Shitashii napisał(a):Dlaczego nikt nie pyta o ilość czynnika, a tylko p.obelix zapytał o wziernik? Jak wygląda zasilanie TZR-ów? Jest ciecz?
Słuszna uwaga może przedobrzyłeś dałeś za dużo czynnik i zabiłeś sprężarkę jakie masz ciśnienie skraplania ? bądź był ferelny od początku.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa