Zamrazarki crio, -89*C. Zasada dzialania ? Skad takie temp.

8 Odpowiedzi, 5846 Wyświetleń

bercow

  2017-03-01, 11:14:07
Nowy użytkownik
#1
Witam.

Widzialem ostatnio kilka takich zamrazarek, i w kilka h schodzily do -89*C. W srodku po za specjalnym wyposarzeniem na potrzeby medyczne, naprawde grubej izolacji nic specjalnego. Mala sprezarka (w niektorych starszych modelach dwie), parownik i skraplacz nie wieksze niz w lodowkach z piwem, no i specyficzna mieszanka gazow w tych starszych, badz w nowszych gaz oznaczony jako EP88. Skad takie osiagniecia ? Gdzie ta roznica pomiedzy "zwyklym" ukladem, ktory nie ma szans na takie wynik.

https://ibb.co/cSXAWF
https://ibb.co/coB4rF
https://ibb.co/ju7cBF
  • Odpowiedz

lunakk

  2017-03-01, 11:43:51
Nowy użytkownik
#2
Cześć.

Ze względu na regulamin forum nie mogę wkleić linka bezpośredniego, ale zapytaj wujka Google o:

SPRĘŻARKOWE UKŁADY CHŁODNICZE - UKŁADY DWUSTOPNIOWE

W pierwszym linku będziesz miał wszystko ładnie opisane.

Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-01, 11:44:13 przez lunakk.)
  • Odpowiedz

Artic

  2017-03-01, 16:44:58
Zaawansowany użytkownik
#3
Czynnik R23 i kaskada albo układ dwustopniowy chociaż tu raczej niżej jak -65 -70 to ciężko uzyskać.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-03-01, 16:57:09
Moderator
#4
Artic napisał(a):Czynnik R23 i kaskada albo układ dwustopniowy chociaż tu raczej niżej jak -65 -70 to ciężko uzyskać.



Da rade, robilem takie cuda
  • Odpowiedz

Artic

  2017-03-01, 20:20:18
Zaawansowany użytkownik
#5
Hej Radku.
Powiedz na jakich sprężarkach to uzyskales? Bitzer i Bock mają zakres do -70 minimalnego odparowania.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-03-03, 07:16:37
Moderator
#6
W starych tego typu zamrazarkach były Doriny ale jakie konkretnie to ci nie powiem
Pierwszy stopień zasilal R22 a drugi jakaś mieszanka gazów owiana tajemnica producenta
W układzie dwustopniowym był Bitzer z dochladzaniem cieczy ale na jaki gaz to nie pamiętam, chyba R507 nie będę strzelał, komora na osocze szpital w Lublinie
  • Odpowiedz

Artic

  2017-03-17, 21:16:56
Zaawansowany użytkownik
#7
Z tego co pamiętam w drugim obiegu pływał R23 ale mogę się mylić.
Czyli z R507 na dwustopniu Bitzera osiągnąłeś taki parametr? Szacun Smile
Dzięki za info.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-03-20, 18:41:48
Moderator
#8
Nie pamiętam tak napisałem????
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.