Sprawdzenie kwasowości oleju

18 Odpowiedzi, 11206 Wyświetleń

kamerunczyk

  2017-04-06, 19:17:18
Nowy użytkownik
#1
Witam.Panowie jak sprawdzić kwasowość oleju w sprężarce .chodzi mi o agregat wody lodowej .z góry dziekuję
  • Odpowiedz

frost-ch

  2017-04-06, 19:24:25
Zaawansowany użytkownik
#2
kamerunczyk napisał(a):Witam.Panowie jak sprawdzić kwasowość oleju w sprężarce .chodzi mi o agregat wody lodowej .z góry dziekuję
Sa takie testery
  • Odpowiedz

kamerunczyk

  2017-04-06, 19:45:19
Nowy użytkownik
#3
a żeby sprawdzić olej musze go troche spuścić z sprężarki ? a jeśli nie ma podejścia ?
  • Odpowiedz

Kältetechnik

  2017-04-06, 20:04:30
Nowy użytkownik
#4
Sprężarka powinna mieć zawór serwisowy do uzupełniania oleju i z niego najprościej będzie pobrać wymaganą do testu ilość, jeśli nie ma takiego, to w zależności od sprężarki możesz np. poluzować regulator poziomu oleju (traxoil), lub możesz poluzować króciec od wyrównania olejowego, jeśli sprężarki posiadają coś takiego w Twoim agregacie lub podłączyć wężyk do zaworu serwisowego na ssaniu i też uzyskasz wymaganą do testu ilość.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-06, 20:05:59 przez Kältetechnik.)
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-06, 20:06:45
Top użytkownik
#5
Pytaj w Wigmorsie, mają testery zakwaszenia oleju. Jeśli nie ma podejścia to nie podchodź. Smile
  • Odpowiedz

kamerunczyk

  2017-04-06, 20:07:56
Nowy użytkownik
#6
dziekuje za profesionalna odpowiedź. ale chyba najlepiej bedzie z przewodu na ssaniu . prosto i szybko . pozdrawiam
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-06, 20:09:36
Top użytkownik
#7
Pewno że tak
Pamiętaj aby odkręcić niebieski kurek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-06, 20:10:36 przez mg.)
  • Odpowiedz

kamerunczyk

  2017-04-06, 20:18:03
Nowy użytkownik
#8
z wody mineralnej ?
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-06, 20:26:03
Top użytkownik
#9
Z testera kwasowości.
  • Odpowiedz

kamerunczyk

  2017-04-06, 20:27:49
Nowy użytkownik
#10
jasne . dziekuje Ci kolego za fachowa podpowiedz
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-06, 20:30:46
Top użytkownik
#11
Cieszę się, że pomogłem. W dzisiejszych czasach trudno o fachową poradę.
  • Odpowiedz

kamerunczyk

  2017-04-06, 20:37:36
Nowy użytkownik
#12
ale jednak są osoby żeby pomócSmile
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-06, 20:41:18
Top użytkownik
#13
Na ytubie jest film jak jakiś Amerykanin wypuszcza czynnik chłodniczy w atmosferę w celu pobrania próbki oleju. Nie idź w tym kierunku bo to kłóci się z zasadami dobrej praktyki(to nie do pomyślenia). Że o ochronie środowiska nie wspomnę.
  • Odpowiedz

wit

  2017-04-17, 10:42:59
Top użytkownik
#14
-jeśli nie wie się na tyle prostych rzeczy -to lepiej nie zabierać się za chillery...

agregaty wody lodowej to zazwyczaj nie są ani proste ani tanie urządzenia.
Wezwij fachowca. I to raczej dobrego.

Ryzyko zakwaszenia -to pewnie i jakiś powód był... a sam test to tylko drobiazg w skali prawdopodobnych prac i problemów.
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-17, 11:45:56
Top użytkownik
#15
Test pozytywny- i co dalej ??? Wynik negatywny- łotafuck ??? Smile
  • Odpowiedz

Kältetechnik

  2017-04-17, 20:10:45
Nowy użytkownik
#16
Wynik pozytywny - olej nadaje się do dalszej eksploatacji.
Wynik negatywny - olej nadaje się do wymiany.
W drugim przypadku ustalasz przyczynę zakwaszenia oleju, usuwasz ją, wymieniasz olej i wkład filtra odwadniacza. Przeważnie przyczyny wyniku negatywnego są dwie - spalenie silnika sprężarki lub wilgoć w układzie.
Na rynku również dostępne są preparaty, które służą do neutralizowania zakwaszenia oleju.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-04-19, 12:09:02
Moderator
#17
Aż się boję zapytać ile czasu siedzisz w chlodnictwie
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-19, 20:01:15
Top użytkownik
#18
radekklimat napisał(a):Aż się boję zapytać ile czasu siedzisz w chlodnictwie
Smile Strach zapytać ile masz lat, że wszystko bierzesz na poważnie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa