dziwna sytuacja z ciśnieniem 404a

10 Odpowiedzi, 8286 Wyświetleń

vic01

  2018-05-23, 20:57:23
Nowy użytkownik
#1
Witam
dziś spotkała mnie na serwisie że obydwa cisnienia sa takie same

układ ma około 4 lat,
chłodnia t=2-6
czynnik r404a
wszystko działa

sprężarka po chwili pracy bardzo się nagrzewa,


proszę o porade jak to ugrać, prognozuje uszkodzoną sprężarkę ale od czego ?

foto w linku:
foto manometrów
z powazaniem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-05-24, 06:22:06 przez vic01.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2018-05-23, 21:44:31
Zaawansowany użytkownik
#2
Litości, tego czytać się nie da.
  • Odpowiedz

Alpak

  2018-05-24, 06:21:06
Użytkownik
#3
Uszkodzony kompresor.
  • Odpowiedz

vic01

  2018-05-24, 06:33:48
Nowy użytkownik
#4
możliwe jest ze dołożenie zaworu zwrotnego załatwi sprawę ?
  • Odpowiedz

Termo

  2018-05-24, 13:27:31
Nowy użytkownik
#5
vic01 napisał(a):wszystko działa
W takim razie źle podpięte manometry.
  • Odpowiedz

vic01

  2018-05-24, 22:09:25
Nowy użytkownik
#6
Termo napisał(a):
vic01 napisał(a):wszystko działa
W takim razie źle podpięte manometry.

niebieski na saniu przed kompresorem a czerwony przed zbiornikiem za chłodncą, tego nie da sie pomylic
  • Odpowiedz

Haurox91

  2018-05-28, 20:00:40
Użytkownik
#7
A jednak mając te same ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu twierdzisz ze wszystko działa. Wiec co jest nie tak ?
  • Odpowiedz

jack63

  2018-05-30, 06:57:08
Zaawansowany użytkownik
#8
A to to za głupa moda? Podawanie linka do hostingu zdjęć zamiast po ludzku napisać ile te ciśnienia wynoszą?

vic01 napisał(a):prognozuje uszkodzoną sprężarkę ale od czego
Pewnie od sprężonego powietrza...
vic01 napisał(a):proszę o porade jak to ugrać
Czyli co ? Może jak przekonać operatora do niepotrzebnego zakupu sprężarki?
Najpierw "ugraj" swoją wiedzę lub zmień zawód.
Ośmieszasz się.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-05-30, 06:58:36 przez jack63.)
  • Odpowiedz

PRM-Serwis

  2018-06-06, 17:22:23
Nowy użytkownik
#9
Rzadko tu zaglądam.... ale zawsze jestem mile zaskoczony. Niektóre wpisy poprawiają humor po ciężkim dniu Big Grin pozdrawiam wszystkich
  • Odpowiedz

barbie

  2018-06-06, 20:04:52
Top użytkownik
#10
zakręć pokrętła od manometrów .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa