Witam!

Jak w temacie:
Potrzebuje dwie duże szafy mroźnicze zasilić jednym agregatem
Ktoś już robił taka instalacje? Może jakaś podpowiedź!

Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

chłod

  2018-06-22, 06:09:18
Nowy użytkownik
#2
sprężarka z regulacją wydajności 50/100%, sprężarka na falowniku z przetwornika ciśnienia, regulacja np dla Bitzera systemem CRII z przetwornika ciśnienia. Reszta standard.
  • Odpowiedz

jack63

  2018-06-22, 09:13:33
Zaawansowany użytkownik
#3
A co ze sterowaniem?
Pasuje jeden
  • Odpowiedz

jack63

  2018-06-22, 09:14:33
Zaawansowany użytkownik
#4
A co ze sterowaniem?
Pasuje jeden "ogarnięty" sterownik i dwa elektrozawory. Trzeba robić pump-down niezależnie.
Jakby się chciało odszraniać gorącym gazem, co dla dwóch parowników jest możliwe choć trudne do sterownia, to już wyższa szkoła jazdy.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-06-23, 21:14:59
Moderator
#5
Nie robi sie takich instalacji w mrozniach, szafach mrozniczych, pada agregat to stoka obie a mrożonki wtedy do kosza
  • Odpowiedz

miezala5

  2018-06-26, 18:25:52
Top użytkownik
#6
hm ?

Wszystko się zgadza!

To co dwie spreżarki zostawie w pomieszczeniu i jeden skraplacz wiekszy na zewnątrz?
Chodzi o to że małe ciasne pomieszczenie bez okien nie dzwignie dwóch szaf mroźniczych.
W szafach bedą przechowywane już zamrożone lody więc obciążenia dużego nie ma.
Zastanawiałem się żeby dać jakiegoś Silensa na zewnątrz 4kW na elektrozaworach itd. tylko wytłumaczcie mi co się dzieje ze sprężarką 4kW która pracuje tylko dla jednej szafy 2kW?
Jest zbiornik,jest elektrozawór jest TZR.
Co się dzieje fizycznie w układzie który ma odciety odbiór o 50%
Dzieki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

freegass

  2018-06-26, 19:32:51
Użytkownik
#7
miezala5 napisał(a):co się dzieje ze sprężarką
teoretycznie nic dopóki mieści się w kopercie, a w praktyce wyrzuca z siebie dużo oleju, parownik pracuje na dużej delcie, większe szronienie itp
najprostsze rozwiązanie - upustowy regulator wydajności, jeśli jednak musi być na jednym zasilaniu
ale przede wszystkim
miezala5 napisał(a):jednej szafy 2kW
duuuuuża ta szafa...
  • Odpowiedz

p.obelix

  2018-06-26, 21:48:39
Zaawansowany użytkownik
#8
Żegłbym nawet szafeczka. Zrob to na dwóch niezależnych agregatach i dobrze dobranych będziesz spać spokojnie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

miezala5

  2018-06-27, 07:53:48
Top użytkownik
#9
freegass napisał(a):
miezala5 napisał(a):co się dzieje ze sprężarką
teoretycznie nic dopóki mieści się w kopercie, a w praktyce wyrzuca z siebie dużo oleju, parownik pracuje na dużej delcie, większe szronienie itp
najprostsze rozwiązanie - upustowy regulator wydajności, jeśli jednak musi być na jednym zasilaniu
ale przede wszystkim
miezala5 napisał(a):jednej szafy 2kW
duuuuuża ta szafa...


Przesadziłem: przy odparowaniu -10C - 1,1kW przy -20 - 900Watt
  • Odpowiedz

p.obelix

  2018-06-27, 17:52:13
Zaawansowany użytkownik
#10
Ale takie szafy chodzą na odparowaniu od -30 do -35 Tak że moc na szafę to pewnie 600-700W
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

miezala5

  2018-06-28, 09:44:03
Top użytkownik
#11
tak 600-700W ale izolacja marna więc mają sprężarke jak mała komora mroźnicza
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa