carrier xarios 500 słabo chłodzi

5 Odpowiedzi, 7676 Wyświetleń

piter2018

  2018-08-26, 19:04:54
Nowy użytkownik
#1
Witajcie

Mam problem ze zbiciem temperatury w xarios 500.
Auto jeszcze kilka dni temu działało prawidłowo -15 nie stanowiło problemu.
Przy 30 na zabudowie po włączeniu po upłynięciu 180min temperatura na zabudowie 6stopni i nie chce więcej.
Zauważyłem , że mrozi przewód ssący sprężarki drogowej a po podłączeniu elektrycznej mrozi ją w 3/4
Kiedy na zabudowie jest temperatura 30 i ustawimy 2,5tyś obrotów temperatura w ciągu 60 min spadnie do -4stopni i koniec.
Odzyskane z układu 2,79kg powinno być 3kg, wymieniony filtr gazu , dysza 04 i nabite 3,05kg 452A
dodałem około 60ml oleju
Usłyszałem , że w maju był nabijany czynnik i wymieniany filtr i skoro odzyskałem 2,79 to może warto poszukać nieszczelności. Miałem czas więc układ obciążyłem 25barami azotu i po 24 godzinach nie ubyło ani grama.
Próżnia wykonana przez 12 godzin
Zawór startowy ustawiony był na ponad 3bary ustawiłem na 2,6bara podczas grzania.
Przed jak i po wymianie czynnika ciśnienia te same LP2bary HP17barów i rośnie do 20 aż do momentu włączenia się wiatraka na agregacie. Błędów aktywnych brak widnieje tylko P01
Mam wrażenie jakby sprężarki zalewał czynnik czy możliwe ,że nie odparowuje prawidłowo ?
Chciałem prosić o pomoc
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-08-27, 07:01:54
Moderator
#2
Czynnik powinien byc 404a
  • Odpowiedz

piter2018

  2018-08-27, 15:39:10
Nowy użytkownik
#3
Witam

Oczywiście czynnik to 404A mój błąd , przepraszam.
Dzisiaj zauważyłem , że zawór rozprężny chyba jest winny , gdyż niezależnie od ustawień zaworu na jałowym biegu temperatura stoi na 19/20 stopni a parownik nie chce przymarznąć ani się oszronić.
  • Odpowiedz

maras954

  2018-08-27, 16:49:54
Nowy użytkownik
#4
r452a to zamiennik r404 wiec moze byc uzywany w tym agregacie jakby co.
sprawdzilbym przegrzanie przy 0C, to padstawa.
filterek dyszy byl wyczyszczony?
sprawdz przyleganie czujnika zaworu rozpreznego do rurki na wyjsciu parownika i jej izolacje.
czy grzeje sie sprezarka? duzo ''padlo" ostatnio w tych temperaturach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-27, 16:51:03 przez maras954.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-08-30, 09:45:31
Moderator
#5
Tzr nie krec bez podpiecia manometrow, jak nie wiesz jak wyregolowac uklad zlec komuś co sie na tym zna
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa