Sinclair Multi Split – problem z jedną jednostką zewnętrzną

1 Odpowiedzi, 289 Wyświetleń

rafaligor

  2026-07-08, 20:11:31
Gość
#1
Witam.

Posiadam instalację Sinclair Multi Split składającą się z dwóch jednostek zewnętrznych. Do każdej z nich podłączone są trzy jednostki wewnętrzne.

Jedna jednostka zewnętrzna wraz z trzema podłączonymi do niej jednostkami wewnętrznymi działa bez żadnych problemów.

Problem dotyczy wyłącznie drugiej jednostki zewnętrznej i trzech podłączonych do niej jednostek wewnętrznych. Usterka występuje nieregularnie.

Objawy:

raz wszystkie trzy jednostki chłodzą prawidłowo,

innym razem jedna z jednostek chłodzi bardzo słabo lub wcale,

zdarza się, że aby wszystko zaczęło działać poprawnie, muszę wyłączyć i ponownie włączyć klimatyzację – czasami nawet 2–3 razy,

zauważyłem również, że gdy jedna jednostka przestaje chłodzić, inna zaczyna chłodzić znacznie mocniej, jakby wydajność przenosiła się między jednostkami,

podczas pracy zdarzyło się oblodzenie parownika jednej z jednostek wewnętrznych,

po wyłączeniu klimatyzacji z odpływu jednostki zewnętrznej wypłynęła większa ilość wody, prawdopodobnie z roztopionego lodu,

na sterownikach nie pojawiają się żadne kody błędów,

podczas pracy tej jednostki zewnętrznej jednorazowo zadziałał bezpiecznik nadprądowy zasilający wyłącznie tę klimatyzację (nie wyłącznik różnicowoprądowy).

Serwis był już kilkukrotnie, jednak usterka nadal występuje. Pojawiły się przypuszczenia dotyczące zaworów EEV lub ich sterowania, ale nie postawiono jednoznacznej diagnozy.

Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Co w pierwszej kolejności sprawdzić – zawory EEV, elektronikę sterującą, moduł inwertera, ilość czynnika chłodniczego czy coś innego?



 Jeśli dzięki Państwa doświadczeniu uda się trafnie zdiagnozować i rozwiązać problem, z przyjemnością się odwdzięczę lub wynagrodzę poświęcony czas.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • Odpowiedz

auron5x2

  2026-07-20, 08:22:56
Nowy użytkownik
#2
Objawy rzeczywiście brzmią jak problem z zaworem EEV albo jego sterowaniem, szczególnie jeśli wydajność wydaje się „przechodzić” między jednostkami. Dla pewności sprawdziłbym jeszcze przegrzanie i ciśnienia podczas pracy wszystkich trzech jednostek jednocześnie, bo zbyt mała ilość czynnika również może dawać podobne, nieregularne objawy.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa