Witam uruchomiłem agregat on/off 5kW z wlutowanym wymiennikiem RHA34-10, napełniłem układ czynnikiem r410a z tabliczki znamionowej, po uruchomieniu w opcji schładzania wody ciśnienie ssania wynosiło 4.3bara, rurki miedziane do wymiennika i z wymiennika zaszronione, nie sprawdziłem przegrzania raczej go nie ma, temperatura wody była z sieci pewnie z 15c. prędkość przepływu wody nic nie dawała. w opcji grzania ok (34bary temperatura na zewnątrz z 18C)woda wypływała ciepława. I moje pytanie czy po regulacji czynnika na chłodzeniu metodą przegrzania na tej wodzie(15)nie spadnie wydajność grzewcza układu, i czy przy defroście kiedy woda będzie miała z 35C nie będzie tego czynnika za mało.
przepraszam za chaotyczny opis
przepraszam za chaotyczny opis