Kolego, właściwie należałoby przeliczyć średnicę rury. Ponieważ, jak zapewne powszechnie widadomo prędkość przepływającego czynnika w rurociągu tłocznym nie powinna wynosić więcej niż 12m/s. Tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ z ruroiciąg tłoczny jest jednocześnie pionem prowadzącym czynnik chłodniczy do skraplacza. Pojawia się problem z obiegiem oleju, oczywiście ten problem można rozwiązać na trzy sposoby:
1) tak dobrać rurociąg aby prędkośc par czynnika na tłoczeniu była w okolicy 15m/s z jednoczesnym zamontowaniem syfonów w celu poprawienia obiegu freonu, czyli raczej zmniejszenie średnicy, a nie jej zwiększenie
2)w taki spsób dobrać oraz wykonać rurociąg tłoczny z dodatkowym rurociągiem olejowym np fi 10mm, czyli ponownie zmniejszenie średnicy rurociągów
3)zamontować odolejacz z zaworem zwrotnym oraz dobrać średnicę pionu do 12 m/s.
Także rada z powiększenim średnicy rurociągu tłocznego o jedną dymensję, uważam za nietrafioną i nie mającą uzasadnienia.
Zamontowanie zaworu zwrotnego w przypadku braku odolejacza przy 10 m pionie tłocznym jak najbardziej prawidłowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-18, 20:18:15 przez AS.)
1) tak dobrać rurociąg aby prędkośc par czynnika na tłoczeniu była w okolicy 15m/s z jednoczesnym zamontowaniem syfonów w celu poprawienia obiegu freonu, czyli raczej zmniejszenie średnicy, a nie jej zwiększenie
2)w taki spsób dobrać oraz wykonać rurociąg tłoczny z dodatkowym rurociągiem olejowym np fi 10mm, czyli ponownie zmniejszenie średnicy rurociągów
3)zamontować odolejacz z zaworem zwrotnym oraz dobrać średnicę pionu do 12 m/s.
Także rada z powiększenim średnicy rurociągu tłocznego o jedną dymensję, uważam za nietrafioną i nie mającą uzasadnienia.
Zamontowanie zaworu zwrotnego w przypadku braku odolejacza przy 10 m pionie tłocznym jak najbardziej prawidłowe.