naprawa głowicy

27 Odpowiedzi, 23627 Wyświetleń

AS

  2008-12-10, 08:09:04
Zaawansowany użytkownik
#13
No i mają rację, że robią wielkie oczy, Kolego, ponieważ ten typ sprężarki nie występuje w konfiguracji DF. Możliwe konfiguracje dla tej sprężarki to D3DA 32,1 m3/h, D3DC 37,9 m3/h lub D3DS 49,9 m3/h innych producent nie podaje. DF tylko dla sprężarek D4 i D6 i tylko dla aplikacji niskotemperaturowych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-10, 08:10:55 przez AS.)