Ekspert MirosławJankowski napisał(a):Szanowny Panie widawCierpliwie czekałem na odpowiedx za którą serdeczne dzięki (dla obydwu Panów). Kształt zagiecia kolanka wskazuje na celowe działanie. I tego chcialem sie upewnic.
Niech Pan pod żadnym pozorem nie wymienia tego zaciśniętego kolanka!!!! Jest to zaciśnięcie fabryczne, a czemu ono służy?
Otóż najprawdopodobniej parowacz (wymiennik chłodzący jednostki wewnętrznej) z typoszeregu dostępnych, produkowanych seryjnie, został zastosowany nieco większy w stosunku do wydajności sprężarki. Zagniecenie spełnia rolę "doparowania" a co zatym idzie wymiennik pracuje z w miarę równomiernym obciążeniem termicznym.
Za tym moim wyjaśnieniem może świadczyć to, iż najprawdopobniej, ze wzglęów oszczędnościowych, producent ten sam parowacz lecz bez zagniecenia zstosował do mdelu DESA AC14E w wersji z pompą ciepła, o mocy chłodniczej 4,1kW i grzewczej 4,6kW. Natomiast Pana klimatyzator ma, jak sądzę, tylko funkcję chłodzenia o nominalnej mocy chłodniczej 3,6kW.
Mam nadzieję, iż nie dążył wprowadzić żadnych wynalazków i nie poprawił producenta.
Pozdrawiam
Jeszcze raz dzieki wiekie za rzeczową informacje.
pozdrawiam widaw