Kolego, w maszynowniach chłodniczych należy rozdzielić dwa problemy. Problem nr 1 to wentylacja bytowa, problem nr 2 wentylacja awaryjna. Jak się domyślam maszynownia jest z urządzeniami feronowymi.
Wentylacja bytowa zazwyczaj wystarcza 3 krotna wymiana powietrza w ciągu godziny z wyciągami dla freonu przy podłodze.
Wenytlacja awaryjna jest dobierana ze względu na napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym M w [kg], gdzie wydajność instalacji wyciągowej określa zależność V> 50*pierwiastek sześcienny z M do potęgi 2 i to jest w m3/h.
Jeżeli Kolega chce utrzymać odpowiednią temperaturę to należy korzystać z zależności Q=n *V * gęstośc * delta h dla powietrza suchego oraz uwzględnić zależność wilgotności powietrza Mpary wodnej= n*V*gęstość* delta x. Prz takiej metodzie obliczenia należy posługiwać się wykesem h-x dla powietrza.
Należy dokonać analizy każdego przypadku , czyli wentylacja bytowa, awaryjna oraz ze względu na temperaturę i wybrać wartośc największą. Osobny problem to sterowanie takim układem.
Wentylacja bytowa zazwyczaj wystarcza 3 krotna wymiana powietrza w ciągu godziny z wyciągami dla freonu przy podłodze.
Wenytlacja awaryjna jest dobierana ze względu na napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym M w [kg], gdzie wydajność instalacji wyciągowej określa zależność V> 50*pierwiastek sześcienny z M do potęgi 2 i to jest w m3/h.
Jeżeli Kolega chce utrzymać odpowiednią temperaturę to należy korzystać z zależności Q=n *V * gęstośc * delta h dla powietrza suchego oraz uwzględnić zależność wilgotności powietrza Mpary wodnej= n*V*gęstość* delta x. Prz takiej metodzie obliczenia należy posługiwać się wykesem h-x dla powietrza.
Należy dokonać analizy każdego przypadku , czyli wentylacja bytowa, awaryjna oraz ze względu na temperaturę i wybrać wartośc największą. Osobny problem to sterowanie takim układem.