Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Ilosc czynnika w nowych urzadzeniach

9 Odpowiedzi, 9499 Wyświetleń

wogotto

  2009-07-31, 16:27:17
Użytkownik
#3
Pisze o skraplaczach vrf jak i agregatach skraplajacych central wentylacyjnych ale z tego co sie orientuje to przepis dotyczy wszystkich urzadzen.Nie wiem czy to jest prawda dlatego pytam a to z jednej przyczyny uzupelniajac czynnik przy vrf zawsze jest byla tabela ile dodatkowego czynnika nalezy uzupelnic liczac dlugosc i srednice rury cieczowej instalacji a tu kiszka bo podany jest wczesniej model urzadzenia i ilosc brakujacego czynnika w samym urzadzeniu wedlug jekis tam norm transportowych i nalezy to dodac do calosci dodawanego czynnika......nie znam az tak przepisow jak i jezykow obcych dlatego pytam moze jest ktos bardziej obeznany w temacie .........np.Jas....
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa