Ściąganie czynnika do sprężarki...?

11 Odpowiedzi, 34733 Wyświetleń

byniom

  2009-08-14, 12:59:58
Moderator
#4
Zakręcasz zawór tłoczny czyli ten mniejszy i patrzysz na manometry podpięte na ssawnym , jeżeli zejdzie do zera to zakręcasz ssawny i wylączasz urzadzenie a czynnik masz zgromadzony w skraplaczu .Musisz jeszcze wziąść pod uwagę to że jeżeli magistrala była długa i czynnik był dopełniany więcej niż fabrycznie było napite to moze ci się nie zmieścić wszytsko.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać