witam.
nie widzę powodu dla którego sprężarki hermetyczne w zespołach sprężarkowych miałyby padać szybciej niż instalowane jako samodzielne...
oczywiście jeśli są PRAWIDŁOWO zainstalowane.

Podstawą jest zapewnienie prawidłowej ilości oleju... zarówno jego powrotu jak i podziału... raczej wszystkie sprężarki zespołu powinny pracować razem...

regulacja wydajności albo poprzez zastosowanie jednej inwentorowej albo poprzez załączanie tylko części zestawu... to proszenie się o kłopoty...
głównie z powrotem oleju...
średnice rurociągów ssawnych odpowiednie dla pełnej wydajności zestawu... są zbyt małe aby prawidłowo wracał olej przy pracy np jednej z trzech sprężarek... trzeba prowadzić rurociągi z większymi spadkami, a rurociągi ssawne w górę to koszmar.... najlepiej uniknąć albo prowadzić podwójnie z zalewanym syfonem... jak mniej wydajności to czynnik leci jedną rurą -druga zalana olejem w syfonie... jak pełna wydajność -to syfon się odtyka....

ponadto... wskazana idealna symetria doprowadzenia ssania... rurociąg ssawny ma się przed trzema sprężarkami rozdzielić na dwa i trafić w kolektor ssawny pomiędzy sprężarki -niewskazane doprowadzenie ssania na środek kolektora łączącego 3 sprężarki... a raczej pomiędzy sprężarkami... coby strumień się równo dzielił...

sprężarki MUSZĄ być idealnie wypoziomowane. połączenie olejowe dużej średnicy. kolektor ssący też dużej... tak aby ciśnienie naprawdę się wyrównało... powiedzmy jeśli ssania sprężarek 28mm -to połączone kolektorem 35mm. a w ten kolektor trafiają dwa rurociągi ssące 22 lub 28mmte -te dwa z kolei łączą się w jeden o średnicy 28mm idący z parownika... i cała ta pajęczyna musi być ze spadkiem w stronę sprężarek. ewentualne zasyfonowanie przed rozdzieleniem rurociągów...
to tylko przykład...
a zespół dwu sprężarkowy -rurociąg ssący powinien być doprowadzany pomiędzy sprężarkami a nie z jednego końca kolektora...
połączenie wyrównawcze ciśnienia ssania też wskazane -jednak sprężarki często nie mają na nie dodatkowych wyjść -więc samo ssanie musi zapewnić wyrównanie ciśnień....

oczywiście trzeba zapewnić powrót oleju i uzupełnić olej tak aby po rozłożeniu w instalacji w sprężarkach było dosyć... część oleju zawsze gdzieś w rurach wisi... może w Twoim przypadku czasem wisiało go zbyt dużo -i nie zostawało w sprężarkach ?
odolejacz, i regulatory poziomu oleju wskazane...
a w ogóle... zestawy ponad dwóch sprężarek na jeden kolektor... to już komplikacja układu....
pozdrawiam.
Witek.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa