pompa ciepła -czynnik r417a i zawór na r502 -brak wydajności ?

16 Odpowiedzi, 31676 Wyświetleń

wit

  2009-11-24, 18:27:15
Top użytkownik
#10
regulujemy... właśnie przegrzanie. Różne urządzenia lubią troszkę inne przegrzania.
A samo przegrzanie -zależy zarówno od dokładności wykonania zaworu -jak i od reszty układu... spasowanie mocy, wydajności chłodnicy, sprężarki czy ciśnienia skraplania -jak i długość rur ssawnych ma wpływ jakie jest przegrzane PRZY WEJŚCIU SPRĘŻARKI. A to często ważniejsze niż przegrzanie na chłodnicy.

Zawór daje jakieś fabrycznie ustawione przegrzanie -ale... niestety często czujka zaworu leży nie w tym miejscu gdzie byśmy chcieli. i trzeba wprowadzać poprawki (jak się umie oczywiście)
A odparowanie -jest oczywiście wynikowe... choć regulacja zaworu i na nie ma pewien wpływ...
czyli... sztuka kompromisów Panowie... sztuka kompromisów.
pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa