pompa ciepła -czynnik r417a i zawór na r502 -brak wydajności ?

16 Odpowiedzi, 31697 Wyświetleń

wit

  2009-12-18, 23:39:53
Top użytkownik
#14
r12 napisał(a):.A temperatura parowania zależna wyłącznie od doboru urządzeń.
i od regulacji przegrzania.
zakręć max zawór -zwiększając przegrzanie np do 30 stopni... ciekły czynnik będzie podawany w mniejszej ilości i odparuje na np. 40% długości wężownic chłodnicy. reszta chłodnicy będzie robić to przegrzanie. efekt -chłodnica w konkretnych warunkach będzie miała około 40% swojej nominalnej wydajności. i odparowanie spadnie... spadnie na tyle mocno żeby wydajność sprężarki też siadła aż się zrówna z wydajnością chłodnicy.. ze spadkiem odparowania (przy wymaganej stałej temperaturze np w komorze lub temperaturze chłodzonego medium) rośnie delta T chłodnicy -i zwiększa się wydajność tej pracującej części.
AŻ krzywe wydajności chłodnicy i sprężarki się przetną.

r12 napisał(a):Przegrzanie można zwiększyć bez kręcenia przesuwając czujnik w kierunku sprężarki.
przegrzanie w którym punkcie ?
przy sprężarce przegrzanie akurat spadnie. Na chłodnicy zresztą też.

zawór ustawiony np. na przegrzanie 10. czujka na wylocie chłodnicy. przegrzanie w miejscu czujki jest 10. za kilka -kilkanaście metrów rurociągu ssawnego -przy samej sprężarce jest już 20. (przykład -nie czepiać się konkretnej wielkości)

przesuwamy czujkę na ssanie tuż przed sprężarką. -i w miejscu nowego zamocowania czujki mamy 10 na które jest ustawiony zawór. na sprężarce przegrzanie jest 10 -czyli spadło z 20 a nie wzrosło. Wyjście z chłodnicy jest gdzieś "po drodze" i przegrzanie będzie tam pośrednie... może 4 a może 8 stopni. w każdym razie mniej niż 10 gdy czujka TZR siedziała zaraz za chłodnicą.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa