r12 napisał(a):.A temperatura parowania zależna wyłącznie od doboru urządzeń.i od regulacji przegrzania.
zakręć max zawór -zwiększając przegrzanie np do 30 stopni... ciekły czynnik będzie podawany w mniejszej ilości i odparuje na np. 40% długości wężownic chłodnicy. reszta chłodnicy będzie robić to przegrzanie. efekt -chłodnica w konkretnych warunkach będzie miała około 40% swojej nominalnej wydajności. i odparowanie spadnie... spadnie na tyle mocno żeby wydajność sprężarki też siadła aż się zrówna z wydajnością chłodnicy.. ze spadkiem odparowania (przy wymaganej stałej temperaturze np w komorze lub temperaturze chłodzonego medium) rośnie delta T chłodnicy -i zwiększa się wydajność tej pracującej części.
AŻ krzywe wydajności chłodnicy i sprężarki się przetną.
r12 napisał(a):Przegrzanie można zwiększyć bez kręcenia przesuwając czujnik w kierunku sprężarki.przegrzanie w którym punkcie ?
przy sprężarce przegrzanie akurat spadnie. Na chłodnicy zresztą też.
zawór ustawiony np. na przegrzanie 10. czujka na wylocie chłodnicy. przegrzanie w miejscu czujki jest 10. za kilka -kilkanaście metrów rurociągu ssawnego -przy samej sprężarce jest już 20. (przykład -nie czepiać się konkretnej wielkości)
przesuwamy czujkę na ssanie tuż przed sprężarką. -i w miejscu nowego zamocowania czujki mamy 10 na które jest ustawiony zawór. na sprężarce przegrzanie jest 10 -czyli spadło z 20 a nie wzrosło. Wyjście z chłodnicy jest gdzieś "po drodze" i przegrzanie będzie tam pośrednie... może 4 a może 8 stopni. w każdym razie mniej niż 10 gdy czujka TZR siedziała zaraz za chłodnicą.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY