pompa ciepła -czynnik r417a i zawór na r502 -brak wydajności ?

16 Odpowiedzi, 29564 Wyświetleń

wit

  2009-12-24, 20:56:53
Top użytkownik
#16
potem czujnik będzie schładzany -bo zwiększony przepływ czynnika dociera bliżej sprężarki... więc rura zimniejsza -i przegrzanie mniejsze.

co nie zmienia faktu, że przegrzanie spadło i na sprężarce i na chłodnicy też. oczywiście efekt jest najmocniej widoczny w tym pierwszym momencie -potem ustalają się nowe warunki pracy... i efekt jest tylko już bardziej obłaskawiony a nie żywiołowy.