Analizując ten projekt znalazłem jeszcze jak mi się wydaje parę błędów.
Punkt 7 obliczenia Rqk są chyba nie dokładne ponieważ w zestawieniu ścian i sufitów jest napisane że papa jest użyta po dwa razy a w wyliczeniach pojedynczo co wpływa na opór cieplny przegrody budowlanej bez izolacji, co wpływa również na współczynnik przewodzenia ciepła wraz z izolacją "K"
Przy zestawieniu zysków ciepła punkt 8.9 jest tabelka w której są zliczone zyski ciepła i wydaje mi się ze suma razem jest zdublowana ponieważ w punkcie 8.8 również jest wyliczona suma. Nie jestem pewien czy to jest poprawne a ma wpływ na punkt 8.9 ostatnia strona gdzie jest określana moc chłodnicza agregatu
Punkt 7 obliczenia Rqk są chyba nie dokładne ponieważ w zestawieniu ścian i sufitów jest napisane że papa jest użyta po dwa razy a w wyliczeniach pojedynczo co wpływa na opór cieplny przegrody budowlanej bez izolacji, co wpływa również na współczynnik przewodzenia ciepła wraz z izolacją "K"
Przy zestawieniu zysków ciepła punkt 8.9 jest tabelka w której są zliczone zyski ciepła i wydaje mi się ze suma razem jest zdublowana ponieważ w punkcie 8.8 również jest wyliczona suma. Nie jestem pewien czy to jest poprawne a ma wpływ na punkt 8.9 ostatnia strona gdzie jest określana moc chłodnicza agregatu