prblem ze skroplinami

4 Odpowiedzi, 9717 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Guest

  2005-05-30, 21:23:40
Gość
#2
przyczyn może być kilka:
-mimo twojego zapewnienia odpływ może mieć pod górkę, bo podczas dokręcania uniosła się rurka odpływowa. spróbuj lać ciągle wodę z butelki na lamele przy otworzonej pokrywie- woda nie powinna wyciekać.
-mimo, że jest spadek, to może być przytkany odpływ i podczas dłuższej pracy odwodnienie wypełnia się wodą, która w końcu się przelewa-włącz i poczekaj, aż się zacznie wylewać a następnie dolej wody na lamelki. jeżeli woda się wyleje to znaczy, że odwodnienie jest zapchane.
-klimatyzator może być w środku żle zaizolowany i po długotrwałej pracy na schłodzonych elementach obudowy w środku klimatyzatora wykrapla się woda, która nie spływa do tacki ociekowej a kapie z obudowy.
-może sąsiadowi wylała się woda z wanny nad twoim klimatyzatorem, a może to inna przyczyna- 95 % wszelkich awarii w klimatyzatorach jest związane z odwodnieniem. powodzenia
wojtek

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa