Carrier, błąd A05

7 Odpowiedzi, 12036 Wyświetleń

Robert81r

  2010-05-21, 15:14:33
Zaawansowany użytkownik
#5
Stand By to jest obwod napedzany z elektryki , a tu chyba chodzi o sprezarke drogowa Rolleyes

A04 to jest usteka sprzegla sprezarki drogowej - przerwa/zwarcie.
A05 to jest usterka stycznika

Jezeli masz sprawna tylko sprezarke drogowa to ten A05 nie powinien wplywac na prace urzadzenia bo bez podpinania sieci sterownik nie ma zasilania.
Moim zdaniem to tam ktos niezle nakombinowal :/ Moze zamioenione jest zasilanie przy sterowniku Standby z drogowka, a sprezarke tzn sprzeglo podlaczyl na krotko - chodzi caly czas ?
Musisz zobaczyc ktora kontrolka na Cab commandzie sie zapala podczas wlacznia kluczykiem zaplonu.
PS.
Ten A05 prawdopodobnie dotyczy wyjscia na sterowniku PC6 koncowki 3 i 6.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-21, 15:35:30 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa