Problem z odszranianiem Carrier Xarios 400

21 Odpowiedzi, 29697 Wyświetleń

Robert81r

  2010-05-23, 06:55:20
Zaawansowany użytkownik
#12
OK. Rozumiem.
Opcja z napelnieniem ukladu do wlasciwego poziomu raczej odpada, bo to zostalo zrobione. Nabite 2,8kg R404A (przy odzysku bylo 2,2kg wiec uzupelniono do stanu). Takie bylo polecenie wlasciciela.
Podobno w grudniu Xarios ten byl na jakims przegladzie gdzie wymieniono osuszacz, czynnik oraz olej. Dziwi mnie tylko dlaczego nie wymienili tego wziernika skoro nic w nim nie widac.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz (nie wiem czy slusznie ?) - dlaczego olej w sprezarce elektrycznej jak i olej ktory pojawil sie przy odzysku czynnika ma zielonkawy kolor ? Olej ten byl ponoc wymieniany. Oryginalnie jest przezroczysty Rolleyes
Podczas tego przegladu chyba cos juz szukali na temat tego odszraniania bo przy kliksonie nie bylo jednej srubki mocujacej.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa