goewa napisał(a):jest tu dużo ekspertów, więc zapytam się o jeszcze jedno pytanie testowe, któe mnie nurtuje. Może ktoś roziweje moje wątpliwości. Otopytanie:
W domu jednorodzinnym sprawność zasobnika c.w.u. będzie tym wyższa, im:
1) większa będzie jego pojemność
2) niższa będzie temperatura zgromadzonej w nim wody
3) mniejszy będzie domowy rozbiór c.w.u.
Mi podchodzi najbardziej odpowiedź 3), ale znajomym 2) a jak to powinno byc, ktoś wie?
Sprawność urządzenia jest określona stosunkiem energii oddanej do pobranej.
Aby podgrzać wodę od temp 10*C do 100*C trzeba dostarczyć 37,62MJ
Zakładając, że w pomieszczeniu temperatura wynosi 20*C różnica temperatur między zbiornikiem a pomieszczeniem wynosi 80*C Intensywność oddawania ciepła do pomieszczenia będzie znacznie większa a niżeli w przypadku gdy temperatura CWU w zbiorniku będzie 40*C. W tym przypadku różnica temperatur wynosi 20*C
Zakładam, że po godzinie temperatura CWU w pierwszym przypadku spadnie do 80*C a w drugim do35*C
W związku z tym 100 litrów wody o temperaturze 80*C posiada energię 29,26MJ
29,26 / 37,32=0,78(sprawność)
Podgrzanie wody do temp. 40*C wymaga 12,54MJ po godzinie zostanie 10,45MJ
10,45 / 12,54=0,83
Rozbiór ciepłej wody przez użytkowników nie ma związku z określeniem sprawności urządzenia