Problem z odszranianiem Carrier Xarios 400

21 Odpowiedzi, 29669 Wyświetleń

Robert81r

  2010-07-28, 16:03:17
Zaawansowany użytkownik
#18
dzisiaj znowu ten Xarios do mnie przyjechal. Presostat sterujacy wentylatorem skraplacza byl uszkodzony tzn caly czas zwarty. Wentylator pracowal bez przerwy. Po wymianie presostatu na nowy praca 17/22 bar oczywiscie z 3 minutowym opoznieniem wylaczenia.
Odszranianie wczesniej trwalo 45 minut i nie moglo sie zakonczyc. Teraz przy temperaturze wewnatrz nawet
-20stC 10 minut i koniec odszraniania. Wentylator podczas odszraniania w ogole sie nie zalacza - HP okolo 15 bar. Chyba tu byl pies pogrzebany.
Od strony czynnika nic nie dotykalem.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa