dzisiaj znowu ten Xarios do mnie przyjechal. Presostat sterujacy wentylatorem skraplacza byl uszkodzony tzn caly czas zwarty. Wentylator pracowal bez przerwy. Po wymianie presostatu na nowy praca 17/22 bar oczywiscie z 3 minutowym opoznieniem wylaczenia.
Odszranianie wczesniej trwalo 45 minut i nie moglo sie zakonczyc. Teraz przy temperaturze wewnatrz nawet
-20stC 10 minut i koniec odszraniania. Wentylator podczas odszraniania w ogole sie nie zalacza - HP okolo 15 bar. Chyba tu byl pies pogrzebany.
Od strony czynnika nic nie dotykalem.
Odszranianie wczesniej trwalo 45 minut i nie moglo sie zakonczyc. Teraz przy temperaturze wewnatrz nawet
-20stC 10 minut i koniec odszraniania. Wentylator podczas odszraniania w ogole sie nie zalacza - HP okolo 15 bar. Chyba tu byl pies pogrzebany.
Od strony czynnika nic nie dotykalem.