parametry jakie musi spełnić vector
ładowanie akumulatora przynajmniej 13.2v jesli dobrze pamietam jesli pisze obok napiecia (ok) to dobrze
minimalny czas pracy
temperatura na zabudowie zgodna z nastawą
temp. płynu chładzacego powyżej 50st.C
i pobór prądu poniżej 5A
w vectorze najczesciej pada akumulator i pobór prądu jest wiekszy niż 5A proponuje sprawdzić ten parametr na pracującym agregacie przy wysokich obrotach jesli prąd bedzie wiekszy niż 5A proponuje podłaczyć akumulator pod prostownik ewentualnie sprawdzić jego sprawność.
w chwili obecnej Carrier zaleca stosowanie akumulatorów Optima http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_in...1f14cdd706
w zwykłych podobno od drgań pekają cele.
ładowanie akumulatora przynajmniej 13.2v jesli dobrze pamietam jesli pisze obok napiecia (ok) to dobrze
minimalny czas pracy
temperatura na zabudowie zgodna z nastawą
temp. płynu chładzacego powyżej 50st.C
i pobór prądu poniżej 5A
w vectorze najczesciej pada akumulator i pobór prądu jest wiekszy niż 5A proponuje sprawdzić ten parametr na pracującym agregacie przy wysokich obrotach jesli prąd bedzie wiekszy niż 5A proponuje podłaczyć akumulator pod prostownik ewentualnie sprawdzić jego sprawność.
w chwili obecnej Carrier zaleca stosowanie akumulatorów Optima http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_in...1f14cdd706
w zwykłych podobno od drgań pekają cele.