Tu niestety o otwarciu zaworow decyduje sterownik a nie czujka na kapilarze jak w przypadku typowego TXV. Te zawory sa z silniczkami krokowymi o bardzo duzej dokladnosci - nie pamietam dobrze, ale chyba zakres zaworu rozpreznego 0-100% to 7000 krokow
.
Jezeli roznica temp z SAT i RAT w porownaniu z nastawa jest niewielka to sterownik moduluje zaworami korzystajac z przetwornikow cisn i czujnikow temp oraz steruje zaworami odciazajacymi sprezarke i zmniejsza wydajnosc ukladu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-25, 21:27:06 przez Robert81r.)
.Jezeli roznica temp z SAT i RAT w porownaniu z nastawa jest niewielka to sterownik moduluje zaworami korzystajac z przetwornikow cisn i czujnikow temp oraz steruje zaworami odciazajacymi sprezarke i zmniejsza wydajnosc ukladu.