Thermo King SMX

12 Odpowiedzi, 18418 Wyświetleń

Shitashii

  2010-10-11, 18:47:05
Moderator
#1
Witam.
Mam drobny problem z Thermo Kingiem SMX 50 EEC [ opt. PI 3]. Rocznik 1995.
Potrzebuję oznaczenia klixona końca (a może początku) odszraniania. Jak go wypnę, to układ działa elegancko, zbija nawet poniżej zera, parownik się nie szroni. Jednak gdy jest wpięty, to temperatura schodzi max do 6*C i dalej włącza się odszranianie, a przy pracującym wentylatorze zaczyna podgrzewać pakę. I mimo nastawy 4*C, temperatura waha się ok 6-9*C. Ciśnienie odparowania ok 4bar (na pewno w granicach -8*C), czynnik R403B.
Teraz jak sprawdzałem to na pace było ok 11*C, szybko (<5minut) zeszło do ok 6*C i od razu załączyło odszranianie - moim zdaniem bez powodu. Podejrzewam tego klixona.
Reasumując - poproszę o numer P/N, ewentualnie propozycje cenowe :-) I dobre rady.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa