[Carrier] Supra 544 problem

17 Odpowiedzi, 21215 Wyświetleń

wenon

  2010-12-11, 21:27:05
Moderator
#10
pytanie które cewki kolega posiada. w załaczniku rysunki cewek

wg katalogu powinny być cewki C. ale z zycia wiem że bywa różnie.

jeśli sa cewki B to jest zestaw adaptacyjny jak pisał radek które zastepujemy przez cewki C.
jesli cewka A to tylko taka.
jesli C to najszybciej przełożyć cewke od obrotów na miejsce cewki start/stop i ustawić stałe obroty.

z tym zestawem adaptacyjnym jest tak ze jest on tańszy niż 1 cewka oddzielnie.
w skład zestawu wchodza 2 cewki i łapa do silnika, kości, schemat bo podczas zmiany cewek z B na C trzeba zmienić bezpiecznik.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-11, 21:34:59 przez wenon.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa