barbie napisał(a):musisz zastosować presostat ,którego styk będzie włączony w sterowanie stycznika grzałek .fabryczne nagrzewnice mają dedykowane układy sterownicze ze schematem ,jak to wszystko podłączyć .
najtańsze i najlepsze rozwiązanie
barbie napisał(a):w profesjonalnej nagrzewnicy jest podwójny termostat--pracy i awaryjny .
Z tymi co się spotkałem to są zawsze dwa termostaty zabezpieczające - "awaryjne" , jeden nastawiony niżej z resetem automatycznym (po zadziałaniu i ostygnięciu wraca do pozycji zamkniętej) a drugi z resetem ręcznym, nastawiony wyżej jak on zadziała to już trzeba podejść do nagrzewnicy i go wcisnąć.
Zabezpieczenie presem i dwoma seryjnymi termostatami to w zupełności odpowiednie rozwiązanie i dywagacje na temat bezpieczeństwa są bezzasadne. Problem pojawia się ze sterowaniem mocą nagrzewnicy, ale to już inny temat (TCC,Pulser)