W twoim przypadku na 99,9% jest uszkodzony flame sensor
po polsku to może się to nazywa sensor płomienia, ale nie jestem pewien
Piec startuje dobrze w takiej kolejności ma wszystko się odbywać
a blower (ty to nazywasz chyba dmuchawa) dlatego się włącza, ponieważ
ten sensor wysyła, raczej wogóle nie wysyła sygnału do mothebord (to jest chyba ten twój moduł sterowniczy ta elektroniczna plytka) i piec, bynio mnie pewnie opieprzy ze to kocioł. Dobra bynio, czyli ten kocioł włącza ten blower a raczej fan w blower żeby przewentylować ten piec
Bo on myśli ze gaz został otwarty a palniki się nie zapaliły.
Ten sensor znajduje się na ostatnim palniku po przeciwnej stronie tej twojej świecy żarowej. Ta świeca żarowa to brzmi jak to był by dizel. Świeca jest na pierwszym a sensor na piątym. Z tego modelu co podałeś to ten piec jest 100tysBtu, czyli powinien mieć 5 palników.
Ja obstawiam na sensor 99,9% a 0,1% na gas valve i mothebord
A tylko, dlatego ze to jest furnace goodmen.
To pierwsze zdjęcie to sensor z goodmen
to drugie to z innego pieca
ale niema znaczenia jaki zamontujesz, wszystkie te sensory pracują tak samo
możesz go nawet zainstalować w innym miejscu, tylko żeby był na piątym palniku.
![[Obrazek: 632396.jpg]](http://www.mobilehomerepair.com/media/img/nordyne/632396.jpg)
![[Obrazek: FLS20J91B.jpg]](http://whenshitbreaks.com/wp-content/uploads/2011/01/FLS20J91B.jpg)
Wczoraj bym Tobie odpisał ale nie wiedziałem co to jest nagrzewnica kondensacyjna
dopiero jak wpisałem to słowo w google.pl to się dowiedziałem że to jest zwykły furnace air hot, czyli piec gorącego powietrza.
A ja się zastanawiałem co to za wynalazek ten kondensacyjny.
po polsku to może się to nazywa sensor płomienia, ale nie jestem pewien
Piec startuje dobrze w takiej kolejności ma wszystko się odbywać
a blower (ty to nazywasz chyba dmuchawa) dlatego się włącza, ponieważ
ten sensor wysyła, raczej wogóle nie wysyła sygnału do mothebord (to jest chyba ten twój moduł sterowniczy ta elektroniczna plytka) i piec, bynio mnie pewnie opieprzy ze to kocioł. Dobra bynio, czyli ten kocioł włącza ten blower a raczej fan w blower żeby przewentylować ten piec
Bo on myśli ze gaz został otwarty a palniki się nie zapaliły.
Ten sensor znajduje się na ostatnim palniku po przeciwnej stronie tej twojej świecy żarowej. Ta świeca żarowa to brzmi jak to był by dizel. Świeca jest na pierwszym a sensor na piątym. Z tego modelu co podałeś to ten piec jest 100tysBtu, czyli powinien mieć 5 palników.
Ja obstawiam na sensor 99,9% a 0,1% na gas valve i mothebord
A tylko, dlatego ze to jest furnace goodmen.

To pierwsze zdjęcie to sensor z goodmen
to drugie to z innego pieca
ale niema znaczenia jaki zamontujesz, wszystkie te sensory pracują tak samo
możesz go nawet zainstalować w innym miejscu, tylko żeby był na piątym palniku.
![[Obrazek: 632396.jpg]](http://www.mobilehomerepair.com/media/img/nordyne/632396.jpg)
![[Obrazek: FLS20J91B.jpg]](http://whenshitbreaks.com/wp-content/uploads/2011/01/FLS20J91B.jpg)
Wczoraj bym Tobie odpisał ale nie wiedziałem co to jest nagrzewnica kondensacyjna
dopiero jak wpisałem to słowo w google.pl to się dowiedziałem że to jest zwykły furnace air hot, czyli piec gorącego powietrza.
A ja się zastanawiałem co to za wynalazek ten kondensacyjny.