na początku przepominam że rozmawiamy o osobach początkujących [i nie tylko ], dla niektórych śmieszne ale prawdziwe podaje je z życia ;
pierwszy to proba odkręcenia nakrętki na caperlocku tej której niema możliwości zamknięcia [nie ma wentyli i jedną można zamknąć otwierając całkowicie zawór drugiej nie można zamknąć , grozi utratą czynnika ]
-drugie to dopełnianie czynnika płynem podczas postoju agregatu [grozi uszkodzeniem]
-brak syfonowania podczas montażu rurociągu [brak powrotu oleju do sprężarki grozi jej uszkodzeniem]
-lutowanie bez osłony azotowej [zakwaszenie układu i uszkodzenie uzwojeń silnika sprężarki]
kolego mase osób z tego forum stwierdzą że to pierdoły tylko niektórzy się do tego przyznają a tak naprawde to jest spowodowane brakiem wiedzy
oczywiście nie wszyscy tu to partacze od niektórych pewnie i ja moge się uczyć pozdrawiam prawdziwych chłodniarzy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-09-24, 17:42:08 przez kubuś.)
na początku przepominam że rozmawiamy o osobach początkujących [i nie tylko ], dla niektórych śmieszne ale prawdziwe podaje je z życia ;
pierwszy to proba odkręcenia nakrętki na caperlocku tej której niema możliwości zamknięcia [nie ma wentyli i jedną można zamknąć otwierając całkowicie zawór drugiej nie można zamknąć , grozi utratą czynnika ]
-drugie to dopełnianie czynnika płynem podczas postoju agregatu [grozi uszkodzeniem]
-brak syfonowania podczas montażu rurociągu [brak powrotu oleju do sprężarki grozi jej uszkodzeniem]
-lutowanie bez osłony azotowej [zakwaszenie układu i uszkodzenie uzwojeń silnika sprężarki]
kolego mase osób z tego forum stwierdzą że to pierdoły tylko niektórzy się do tego przyznają a tak naprawde to jest spowodowane brakiem wiedzy
oczywiście nie wszyscy tu to partacze od niektórych pewnie i ja moge się uczyć pozdrawiam prawdziwych chłodniarzy