Generalnie nie mozna bo sprezarka klimatyzacyjna nie jest przystosowana do pracy w niskich odparowania czynnika ale rozne widziałem juz cuda i jakos to chodzi.
Nalezy sam klimatyzator przerobic a jedynym czynnikiem zalecanym do uzycia bedzie R407C przy odparowaniu -5 stopni C nie nizej a sama sprezarka powinna byc na 400V najlepiej lub na 230V z lekkim startem do tego chłodnica ale nie od klimy plus sterowanie na sterowniku chłodniczym np. Carel IR33, zawor rozprezny, filtr, wziernik, zawor elektromagnetyczny.
Nalezy sam klimatyzator przerobic a jedynym czynnikiem zalecanym do uzycia bedzie R407C przy odparowaniu -5 stopni C nie nizej a sama sprezarka powinna byc na 400V najlepiej lub na 230V z lekkim startem do tego chłodnica ale nie od klimy plus sterowanie na sterowniku chłodniczym np. Carel IR33, zawor rozprezny, filtr, wziernik, zawor elektromagnetyczny.