No i tym razem browar powinien byc dla Roberta Smile

Dlugi okres postoju spowodował "zastanie się"

Problem zniknął nam po tym jak uruchomiliśmy silnik elektryczny i popracował sobie agregacić tak godzinkę . Aczkolwiek bedzi trzeba mieć uwagę na to sprzęgło .

Nie wiem natomiast czy cewka od gaszenia diesla nie jest przypadkiem uszkodzona , ponieważ nie chce on nam gasnąć, dopiero "ręczna " interwncja na pompie gasi go


Pozdrawiam i dziekuję za Waszą pomoc Smile
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa