Robert81r napisał(a):Przepraszam - nie doczytałem o prądzie...Cytat:powinien wychwycić sam agregat i dać Ci znać odpowiednim alarmem - wkońcu po to Vector ma ich w okolicach 250
przeciez zglasza:
Cytat:Mam mały problem z chłodnią a mianowicie gaśnie. Po zakończeniu wyświetla błąd A41
![]()
Proponuje narazie nic nie krecic przy pompie tylko sprawdzic parametry bo pozniej naprawa tego agregatu moze byc nieoplacalna :|
Tym bardziej ze na standby`ju tez nie chodzi - no chyba ze za malo pradu wlasciciel ma w gniazdku ...
Ale i tak wnioskuję, z postu że na prądzie w ogóle się nie załącza bo klien pisze "nie chodzi" i to trochę za mało- Vector to mądre bydle i zazwyczaj wie co go boli i otwarcie o tym mówi. No i na pewno z elektryki nie ma alarmu A41 :lol: Alarm A41 oznacza dosłownie " silnik diesla zablokowany" czyli informuje nas tylko że dieselek się zatrzymał! Gdyby był zbyt duży pobór prądu to zadziałał by OGF lub przeciążeniowy w starszych modelach alarm A100 o ile dobrze pamiętam!
Szkoda że kolega mariusznowak79 nie napisał dokładniej co się dzieje po podłączeniu pod sieć... Jednak jeśli chodzi o A41 trzymam się dalej swojej wersji - jednak z twoją poprawką Robert81r - Sprawdzić wszyskie parametry - jeśli są ok to zasilanie Diesla w powietrze i paliwo - jeśli jest OK - zwiększyć dawkę o 1 obrót magicznej śróbeczki ( broń boże nie na pojedyńczych sekcjach pompy wtryskowej ) i będzie OK. Teraz czekamy na dokładny opis oco chodzi z tą elektryką
Ciekawe czy wcześniej chodził z elektryki... Może klient wogóle nie sprawdzał :/