klimatolog napisał(a):Wyobraź sobie montaż takiego multi na nowym obiekcie, gdzie jedna jw będzie np na parterze, a druga na I piętrze. Elektrycy doprowadzają zasilanie do jw w taki sposób: z rozdzielni na parterze do jednostki na parterze, a z rozdzielni na I piętrze do jw na I piętrze. Przeważnie w projektach nie ma takich szczegółów, żeby zasilili z tej samej fazy. (W projektach bywają takie babole, że od razu powinni projektanta ustawić pod ścianą - ale to inny temat. ) No i jednostki wewnętrzne zasilone z różnych faz będą powodowały problem. Oczywiście fachowiec dość szybko to wyłapie, ale to dodatkowy czas i stres.crocens napisał(a):Zabezpieczenie wielkości jakie podaje producent, podejrzewam że będzie to 16A; a co do charakterystyki to zdecydowanie C, Jeżeli masz możliwośc, to zrób sobie osobny obwód tym bardziej, że multisplity z reguły nie mają wtyczki i z reguły zasilanie jedn. wew leci od jedn. zewn a nie od jakiegoś gniazdka...Co za różnica co będzie zasilone?Czasami bliżej z napięciem do wewnętrznej jednostki niż do zewnętrznej pamiętając o odpowiednim przekroju przewodu.Zasilania i tak są równoległe.Nie rozumiem dlaczego trzeba zasilić jz skoro ona zasilana jest napięciem jedno-fazowym.Tak jak jest w tym przykładzie.
z reguły...
Natomiast zasilenie tylko agregatu nie powoduje tu takiego problemu.
Mam nadzieję, że prosto to opisałem.
Co do zabezpieczeń - ja stosuję najmniejsze jakie można, aby uzyskać najmniejszy prąd wyłączenia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.