Jeśli zyski ciepła w pomieszczeniu pokrywają zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne, a czujnik wiodący jest pomieszczeniowy, to tak się będzie działo... trzeba zmienić wiodący na ten kanałowy na nawiewie... Układ z klima? i jeszcze milion pytań Smile Jak masz kartę doborową centralki i schemat automatyki wrzuć na bxz@o2.pl bo bez tego to muszę Bogdana o wypożyczenie kuli poprosić Smile Podejrzewam, że sterownik nieorginalny, od dawna na Simensie robią, chyba że mowa o RGS'ach... to linia raczej reku na domki z takim prostszym sterowaniem... daj konkrety to będziemy się zastanawiać Wink
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-21, 01:08:24 przez bxz.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa