batigoool napisał(a):Jako, iż nie udało mi się samemu zlokalizować jak do tej pory przyczyny awarii, jestem zmuszony skorzystać z pomocy fachowców. Czy znacie jakiś sprawdzony, najlepiej nie drogiwarsztat między Łodzią, a Warszawą do którego mógłbym się udać ze swoim agregatem?
Warsztatów to jest kilka, ale sam rozumiesz - albo bym sobie wystawiał laurkę, albo konkurencji. Ja słyszałem takie nazwy: termex, anmon, szron w okolicy Łodzi. Jest frigipol w Błoniach pod Warszawą. A sprawdziłeś czy Ci płytka od sterownika w okolicy przełącznika 0/I nie zgniła? Może ścieżki/luty są zielone i na nich jest spadek napięcia??? Wyświetlacz sterownika ma się świecić albo nie świecić, a nie drgać, pulsować czy co tam jeszcze...
Wiesz, co? Może mnie jakieś domorosłe Sherlocki zjedzą, ale jak masz do tych Błoni po drodze to podjedź tam i poproś o podłączenie na chwilę nowego przewodu i/lub sterownika. I będziesz wiedział na pewno. Ja nie wiem czy takie sprawdzenie to zaraz będzie coś kosztowało - najwyżej zadzwoń wcześniej i upewnij się czy Ci podłączą na próbę ten sterownik za darmo. Bo mieć to go mają na pewno. A nawet jak wydasz parę złotych i rzeczywiście to będzie sterownik, to go sobie na allegro kupisz. Za 99 zł. Albo za 500zł. Chyba że sprzedawcy rżną głupa żeby się zareklamować - to wtedy następna oferta jest za 1300
Ale przynajmniej będziesz wiedział czego szukasz.